小贴士:aotugate 没反应该怎么办?如何知道问题在哪里呢?
[复制链接]
|
|

楼主 |
发表于 8-1-2015 01:08 PM
|
显示全部楼层
Dc motor sliding 的才有大力撞门,又开回的现象。电版是以秒数计算的,当失灵了,算不出门的距离就回撞门自动开回了。
你认为swing gate会有这样的现象吗?
请指导。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-1-2015 05:17 PM
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 我信圣神 于 8-1-2015 05:18 PM 编辑
yykong 发表于 8-1-2015 12:31 PM
sliding gate 吗?还是 swing gate。。。。
不同的门有不同的解决方法。
sliding gate |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-1-2015 04:38 PM
|
显示全部楼层
这样的话,你注意一下,当你的门接近关的时候。关门的速度会不会放缓。较为简单的方法就是关门时,门和柱子不要靠太近,可以的话留一到二寸的空间作为缓冲点。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-1-2015 04:49 PM
|
显示全部楼层
sliding motor 不管 DC coil 或 AC coil 大多数都有 auto reverse 这个功能。也不一定是靠计算秒数作为缓冲,也有些是用 reverse braking。
市面上的产品太多了,我所知道也不多。
至于 swing gate 的话,普通轻型的 swing gate 大多是用 amp stop 。
也有用 limit switch stop 的,这种是有配上 auto reverse 这个 fuction。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 9-1-2015 08:17 PM
|
显示全部楼层
谢谢,你解说。
我知道的也不多。
有空出来喝喝茶^_^
交个朋友。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-1-2015 09:16 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-1-2015 10:01 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-4-2015 07:30 PM
|
显示全部楼层
请求帮忙!!
我家的auto gate突然坏了,control 和家里面按也不会开,完全没有反应!!
但是打开box来看,里面灯也有亮
哎哟~到底是什么问题?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-4-2015 10:32 PM
来自手机
|
显示全部楼层
lsam 发表于 10-4-2015 07:30 PM
请求帮忙!!
我家的auto gate突然坏了,control 和家里面按也不会开,完全没有反应!!
但是打开box来看 ...
你的control. Box 有电池,试试换电池,如还不能要换电板了! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-4-2015 11:49 PM
|
显示全部楼层
dc motor有 carbon,请问ac motor也素有 carbon的吗??
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-4-2015 04:01 PM
|
显示全部楼层
我工作接触的 AC motor 都是没 carbon 的。不过好像一些 AC MOTOR 是需要 carbon 的。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-4-2015 06:30 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-2-2016 06:25 PM
|
显示全部楼层
大家新年快乐,谢谢各位的支持,忙了一年总算有点成绩出来了 |
|
|
|
|
|
|
| |