查看: 1328|回复: 10
|
各位是如何选购battery backup?
[复制链接]
|
|
|
发表于 11-3-2015 07:53 PM
|
显示全部楼层
不会看   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2015 08:12 PM
|
显示全部楼层
psu 750w 只是最大供电量,不是真的耗电量
耗电量多少要看整体电脑 specs 和功耗
1100va ups 是足够给一台电脑几乎 idle 状态,半至一小时左右吧
满载的话很快就用完 battery |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-3-2015 09:09 PM
|
显示全部楼层
那想问大大,cs750m够不够给予以下的spec:
GIGABYTE Z97X-SLI
CORSAIR VALUE RAM 8GB x2
I5-4690
LEADTEK GTX 760
SANDISK ULTRA PLUS 256gb
samsung 500gb HDD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2015 09:13 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-3-2015 03:11 PM
|
显示全部楼层
怀疑我家的电量给予不足,就想买个ups,买个安心。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-3-2015 05:53 PM
|
显示全部楼层
我在用着这台UPS~
这台是660W最大负载,电脑没负载的时候大约在 204W左右,2个LCD接入UPS.
cpu 100%大约是负载300~330W左右,lz可以买一个负载计来测试你电脑空载和100%负载的时候W数是多少
这样你就知道要买哪一款了,我前前后后跑回去lowayt 3次,主要是前2个牌子都标不实际负载,
第一个是标500w , 我电脑开机都开机不了。 第二个是标600W ,电脑开机成功,进行断电测试的时候电脑直接关闭。
第三个就是APC 1100了,用到很满意,只是体积很大,而且很重,没负载的时候会发热,建议放在通风的地方,
这台有防雷和AVR功能,但是lz不要UPS功能的话,纯粹解决供电问题可以买AVR 。
p.s 204w负载的时候,电池备份时间约 19-20分钟。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-3-2015 09:07 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 yipsoutseng 于 13-3-2015 09:45 PM 编辑
原来电脑的电量是那么有研究的,我太肤浅了,搞到mb坏掉
这台ups也是朋友的爸爸教我买的,买回来后又不懂如何照顾。
这台东西是要24小时开着吗?还是要有一段时间关掉?
还有,这东西是有寿命的?到了一段时间要更换电池?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-3-2015 02:15 AM
|
显示全部楼层
是的,早在7-10年前已经有前辈在这里说了,要留意Psu
当年的psu没现在那么好,而且也是电脑配件的一个多余的东西,
想想了前辈说的也是对的,因为整个电脑的供电系统将是pus负责,
但是如果外部供电不稳定顶多是psu进行保护措施而已,可能是你的psu问题导致烧板吧?
我是在出国或者是很多天没有使用电脑的时候还关闭UPS的,前提是电源要充满,
摆放位置建议放在通风的地方,电池是3年换一次,时不时用apc的软件进行检测.
p.s : 电池很便宜,可以直接买最好的品牌来使用。
另外一点,我电脑是要进行影像后期的,因为对TXB供电没有信心,有时候维修的时候没有通知,
直接断电,所以只好用UPS来做后备,这个UPS帮助了我2次,让我剪接中的东西没有因为断电而消失,
起初真的买不下手,我记得是用5XX价格买下,在经历过2次体验后,我就觉得这个价格值得!
而且现在算是白菜价了,All IT有时候会promo出来,留意看就可以了~~
还有ups有分几个款,输出也有几个区别,你要确定你的psu能支持就行了,
有些psu不能接受方波与非正炫波供电。
当然正炫波供电的UPS会更加的贵。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-3-2015 08:03 PM
|
显示全部楼层
假如是我的psu有问题,我得叫技术人员帮我检查。
很感谢您的教导,让我获益不浅。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-3-2015 05:57 PM
|
显示全部楼层
|
我个人用着AVC的UPS快6~7年了,换过一次电池,而前前后后的几台电脑,完全没坏过PSU,基本上我觉得还是蛮重要的东西。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |