你们通常都是把冷气的COMPRESSOR机安装在哪里呢?

  [复制链接]
发表于 19-7-2011 09:45 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
你们通常都是把冷气的COMPRESSOR机安装在哪里呢?
屋顶内,隐秘的地方吗?(比较美观)
还是屋外?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 19-7-2011 10:01 PM | 显示全部楼层
拉到屋后就很美了~天井也可以....但拉到来的钱可不便宜哦~~
回复

使用道具 举报

发表于 19-7-2011 10:17 PM | 显示全部楼层
你们通常都是把冷气的COMPRESSOR机安装在哪里呢?
屋顶内,隐秘的地方吗?(比较美观)
还是屋外?
巴厘岛的恋人 发表于 19-7-2011 09:45 PM




如果要说美观,当然没话说,是拉到屋后,或隐秘的地方。

但是,说,环保的话,当然不要拉到那么长,越短越好,因为,compressor装的越远,冷气输送管就越长,

那么,冷气输送的时间就较长,那么,室内的冷气机就没有那么快冷。

但是,话说来,真的环保,也不装冷气了。

但是,马来西亚的热情天气,让人不能抗拒冷气。

所以,compressor的安装,是有一定的知识,不是说,我们想装哪里就哪里。


如果,说不对的地方,可以更正我。但是,这是我所知道的,告诉大家。


还有,就从经济角度来说,compressor拉的也远,你要花的钱,肯定越多啊,冷气管也实在不便宜,人工费也相对提高因为,多工了。
除非,你有很充裕的预算来做这样的东西,

这也要看个人喜欢。
回复

使用道具 举报

发表于 19-7-2011 10:20 PM | 显示全部楼层
back to back 最好了。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 19-7-2011 10:26 PM | 显示全部楼层
back to back 最好了。。。
Greg9657 发表于 19-7-2011 10:20 PM



    为什么??
回复

使用道具 举报

发表于 19-7-2011 10:27 PM | 显示全部楼层
省咯。。。 也比较快冷。。。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 19-7-2011 10:28 PM | 显示全部楼层
一定要在室外。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 19-7-2011 10:35 PM | 显示全部楼层
back to back 最好了。。。
Greg9657 发表于 19-7-2011 10:20 PM



    安装费如何????????????
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 19-7-2011 10:49 PM | 显示全部楼层
现在很多牌子都免费安装的。。。back to back
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 19-7-2011 11:41 PM | 显示全部楼层
现在很多牌子都免费安装的。。。back to back
Greg9657 发表于 19-7-2011 10:49 PM



    哦。。。还以为要安装费RM150
回复

使用道具 举报

发表于 22-7-2011 11:18 PM | 显示全部楼层
回复 4# Greg9657


    千万不能背对背。
     请翻阅installation manual, 有提起最短连接铜管。通常在 5~7.5 米。
     太短会造成 liquid back, 压缩机会坏。而且室外侧噪音及震动会传到室内。
回复

使用道具 举报

发表于 22-7-2011 11:23 PM | 显示全部楼层
回复 10# 巴厘岛的恋人


    不能背对背,记住。如果 installer 要装背对背,叫他移远一些。如果真的因为一些不可避免的限制,最短都要在三米以上。
    室内侧离天花板要超过三十公分。
    而且,通常首十米的铜管是免费的。购买时请问清楚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 23-7-2011 09:46 AM | 显示全部楼层
回复  巴厘岛的恋人


    不能背对背,记住。如果 installer 要装背对背,叫他移远一些。如果真的因为 ...
wen_1022 发表于 22-7-2011 11:23 PM



    那么该怎么办?不要背对背,那么你的意思是COMPRESSOR要离开冷气机多远呢?比较安全,舒服,和减少噪音
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 23-7-2011 09:47 AM | 显示全部楼层
回复  巴厘岛的恋人


    不能背对背,记住。如果 installer 要装背对背,叫他移远一些。如果真的因为 ...
wen_1022 发表于 22-7-2011 11:23 PM



    室内侧离天花板要超过三十公分。
是什么意思?

    而且,通常首十米的铜管是免费的。购买时请问清楚。
免费安装吗?
回复

使用道具 举报

发表于 23-7-2011 02:21 PM | 显示全部楼层
室内侧离天花板要超过三十公分。
是什么意思?

    而且,通常首十米的铜管是免费的。购买时 ...
巴厘岛的恋人 发表于 23-7-2011 09:47 AM


我本来也是打算back to back~但是看楼上的将说。。。看来要拉长点点了。
反正都有送10尺喉的~~现在很多冷气佬包按以及送10尺喉的
回复

使用道具 举报

发表于 23-7-2011 03:59 PM | 显示全部楼层
回复 13# 巴厘岛的恋人


    如之前所说,5米到七点五米都可以。最短尽量在三米以上。长度最好不超过8米。如果超过也无所谓,只是可能制冷能力下降,压缩机温度稍微高些。
   至于室内侧,是指 Indoor unit.  建议离天花板三十公分以上。能避免噪音反弹(少过最多1.5dB的分别),如果要求不高基本上是察觉不到,除非房间很小,或装在头顶。另一个好处是增加 heat exchange。制冷能力会上升少许。另一点较重要的,室外侧 (outdoor unit, 包括 compressor)避免阳光直晒,还有就是进风和出风口必须留有一些空间来增加 heat exchange.  尤其出风侧,最少三十公分以上。
  通常,是指通常安装不是免费的,除非有促销。但安装费通常包括十米的铜管。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 23-7-2011 04:03 PM | 显示全部楼层
回复 15# ASUKI


    不好意思,是米不是尺。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 23-7-2011 04:05 PM | 显示全部楼层
回复  ASUKI


    不好意思,是米不是尺。
wen_1022 发表于 23-7-2011 04:03 PM



    thanks...
回复

使用道具 举报

发表于 23-7-2011 05:03 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ASUKI 于 23-7-2011 06:47 PM 编辑
回复  ASUKI
不好意思,是米不是尺。
wen_1022 发表于 23-7-2011 04:03 PM


不懂哦~因为我给我朋友按,他做冷气的~
他说送10尺喉。。。那我不是亏本料
回复

使用道具 举报

发表于 23-7-2011 06:48 PM | 显示全部楼层
回复  巴厘岛的恋人
如之前所说,5米到七点五米都可以。最短尽量在三米以上。长度最好不超过8米。 ...
wen_1022 发表于 23-7-2011 03:59 PM


原来是这样。。。那我不要做back to back了
还好我还没安装。。。谢谢老大指导
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册