查看: 2663|回复: 4
 | 
冷气机坏了。。旧的piping可以用R410冷气机吗?
[复制链接] |  
 |  | 
 
| 冷气机坏了,它的piping是旧的。。 新的冷气用R410的Gas,不想敲墙,请问可以用回旧的 piping 吗?
 还是要找回 R22的Gas的冷气机?还找得到吗?
 谢谢!
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 21-6-2017 01:11 PM
|
显示全部楼层 
| 舊喉不能用回喔 如果是這個情況我會建議換成新冷氣和新喉
 因為不知道R22幾時會被淘汰
 到時候要找回它的零件那些會比較麻煩
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 21-6-2017 01:23 PM
|
显示全部楼层 
| 谢谢你的回复! 舊喉不能用回。。那要敲墙就麻烦了。。
  
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 21-6-2017 02:03 PM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 不能用回,之前铜管厚度不达标会爆管的,勉强用回铜管厚度要达标,还要洗喉,不敲墙可以换位置按机,back to back只是敲墙敲个洞哦。r22冷媒机已经逐渐淘汰了,以后都用r410冷媒机 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 21-6-2017 10:28 PM
|
显示全部楼层 
| 看来要敲墙了。。  谢谢你的回复!
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 