关于测量 AC current, 小弟不想白白送死

[复制链接]
发表于 14-11-2013 01:03 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近研究一个 冷水机... 由于铜管一切都是自己设计的,所以需要 test 压缩机的电流是否正常... 因为压缩机的温度很高啊.. 现在 所以铜管的 压力都正常可是压缩机可以煎蛋.. 需要看看compressor 有没有超载...
本人的压缩机是  induction HVAC compressor 95W    240 VAC    1PH   
本人想要测量它的 amp draw 是多少
本人有一粒类似这样的



上面写字  AC   20A   200mA ...
想借问下测量  HV AC 是不是和  12V  DC 的方式一样。。 一定要把 meter 变成一分子 ? 才可以测量到 current  low voltage DC 的我知道怎样测量...
至于 HV AC 就没有试过..所以要在这里 确定一下才做.. 不然白白送死
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 14-11-2013 02:50 PM | 显示全部楼层
买钳形电流表吧。
回复

使用道具 举报

发表于 15-11-2013 09:56 PM | 显示全部楼层
你顺便设计多一个thermostat(恒温控制器)来控制温度..过热就把电流cut off..这才双重保险
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-11-2013 11:20 PM | 显示全部楼层
raylok 发表于 15-11-2013 09:56 PM
你顺便设计多一个thermostat(恒温控制器)来控制温度..过热就把电流cut off..这才双重保险

这个叫做 三重保险... 因为 compressor 本身有了一个 bimetal thermostat, 和一个 over load circuit protection   过热和过载都会 cut off ,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-11-2013 11:21 PM | 显示全部楼层
kingfish_w 发表于 14-11-2013 02:50 PM
买钳形电流表吧。

买了只用一次就丢在一旁了
回复

使用道具 举报

发表于 21-11-2013 10:57 PM | 显示全部楼层
你的万用表那里有注明AC 20A?最高只能测试10A吧?

把红色探测棒插在10A的插孔,黑色探测棒插在COM的插孔。用串联方式测试(注意:不是並联呀)。
untitled.jpg
如果出现了意外,请回来告诉大家,万一你永远不能亲自告诉大家,请先交待你的朋友

回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 22-11-2013 11:50 PM | 显示全部楼层
西门庆33 发表于 21-11-2013 10:57 PM
你的万用表那里有注明AC 20A?最高只能测试10A吧?

把红色探测棒插在10A的插孔,黑色探测棒插在COM的插孔 ...

啊.. 小弟没有给电 sot ... 也测量到了
不过有个问题想要借问下大哥...
小弟DIY 冷水机,  压缩机    95W    240v  +  一粒风扇  39W  可是我加了一粒 capacitor 来减速  剩下大约 8W
total power = 103 W  算 105W 拉...    so amp == 0.44 A  可是我用 amp meter 来 check 发现了...
刚刚 start 的时候   3.4A  然后慢慢跌倒去 0.65A 然后不会跌了   
那么我的 冷水机的 total power = 156W 咯 ?  为什么比 rating 的高了很多... 会不会有问题的啊 ?   是一粒 induction AC motor compressor
回复

使用道具 举报

发表于 23-11-2013 10:40 PM | 显示全部楼层
angels1026 发表于 22-11-2013 11:50 PM
啊.. 小弟没有给电 sot ... 也测量到了
不过有个问题想要借问下大哥...
小弟DIY 冷水机,  压缩机    95 ...

这个你考到我了
以下是我个人见觧,未必是对的
3.4A或许是peak currrent,尤其刚开动motor时,需要更多电流驱动motor。0.65A相当接近0.44A了,也许是你那堆“傢伙”已经旧了吧!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 23-11-2013 11:06 PM | 显示全部楼层
西门庆33 发表于 23-11-2013 10:40 PM
这个你考到我了
以下是我个人见觧,未必是对的
3.4A或许是peak currrent,尤其刚开动motor时,需要更 ...

还是我的冷媒 overcharge ... 因为这个是我自己 DIY 的冷水机啊... 都是从小小样的建立... 肯能是我的问题啊
回复

使用道具 举报

发表于 23-11-2013 11:15 PM | 显示全部楼层
angels1026 发表于 23-11-2013 11:06 PM
还是我的冷媒 overcharge ... 因为这个是我自己 DIY 的冷水机啊... 都是从小小样的建立... 肯能是我的问题 ...

要等高人为你解答了。
回复

使用道具 举报

发表于 26-11-2013 07:02 PM | 显示全部楼层
可能是power factor的关系~你加了capacitor,draw了一些current.....还有,你的voltage 应该是要拿230V来算~
compressor老旧也是有关系~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 13-2-2025 11:34 PM , Processed in 0.193221 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表