| 请问我家的SINGLE PHASE POWER SUPPLY能够承担以下这些电器吗? 如果一起开(用)的话。。。
 
 1)Downlight x 25 nos.
 2) 4' Fluoresent light x 5 nos
 3)1.5 horse aircond. x 2 nos.
 4) Ceiling Fan x 5 nos.
 5)washing machine x 1 no.
 6) Refrigator(冰箱) x 1 no.
 7)LCD TV x 2 nos.
 8) Owen x 1 no.
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 15-6-2009 03:22 PM
|
显示全部楼层 
| 要看tnb进你家的cable大还是小的,有些tnb的cable很小而已。 
 但是我觉得没问题。只是我的意见啦!
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 15-6-2009 03:37 PM
|
显示全部楼层 
| 应该是小条那种吧。。因为屋龄大概15-18年了。 大大懂得怎么计算吗??
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 15-7-2009 01:06 PM
|
显示全部楼层 
| -single phase 多少 amp ? -cable size 多少 ? 1.5mm ? 2.5mm ?
 
 可以正确说下你家MD(maximum demand) 多少吗?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 17-8-2009 08:34 AM
|
显示全部楼层 
| 可以啦。还有很多住家是用single phase的。 虽然有些用three phase。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 19-8-2009 11:48 AM
|
显示全部楼层 
| 应该是没有问题的...你不可能一次过开到完吧?  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 7-3-2010 12:19 PM
|
显示全部楼层 
| | NO | MCB RATING (A) | CIRCUIT NO. | TYPE OF CIRCUIT | CABLES | LOAD DESCRIPTION | POINT (NOS) | LOAD (K.WATTS) | C/LOAD (K.WATTS) | DIVERSITY | M.DEMAND (K.WATTS) |  | 1 | 10 | 1 | RADIAL | 2X1.5 PVC + 1.5E | 2 x18w Downlight 
 | 7 | 0.05 | 0.35 | 0.6 | 0.21 |  | 2 | 10 | 2 | RADIAL | 2X1.5 PVC + 1.5E | 2 x18w Downlight 
 | 6 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.18 |  | 3 | 10 | 3 | RADIAL | 2X1.5 PVC + 1.5E | 2 x18w Downlight 
 | 6 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.18 |  | 4 | 10 | 4 | RADIAL | 2X1.5 PVC + 1.5E | 2 x18w Downlight 
 | 6 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.18 |  | 5 | 10 | 5 | RADIAL | 2X1.5 PVC + 1.5E | 1X36W FLUO + C fan | 5 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.36 |  | 6 | 20 | 6 | RADIAL | 2X2.5 PVC + 1.5E | 1.5HP a/c | 1 | 1.275 | 1.275 | 0.7 | 0.8925 |  | 7 | 20 | 7 | RADIAL | 2X2.5 PVC + 1.5E | 1.5HP a/c | 1 | 1.275 | 1.275 | 0.7 | 0.8925 |  | 8 | 20 | 8 | RADIAL | 2X2.5 PVC + 1.5E | 13A S/S/O | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |  | 9 | 20 | 9 | RADIAL | 2X2.5 PVC + 1.5E | 13A S/S/O | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |  | 10 | 20 | 10 | RADIAL | 2X2.5 PVC + 1.5E | 13A S/S/O | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL LOAD (K.WATTS) | 
 | 
 | 
 | 5.9 | 
 | 3.795 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL LOAD (KVA) AT 0.85 PF | 
 | 
 | 
 | 6.9 | 
 | 4.5 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL LOAD CURRENT (AMPS, 1-PHASE) | 
 | 
 | 
 | 29.5 | 
 | 19.0 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | PROTECTION BREAKER RATING (AMPS, 1-PHASE) | 
 | 
 | 
 | 32 | 
 | 32 | 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 11-6-2010 11:00 PM
|
显示全部楼层 
| air cond和owen最吃电,不要同时都开完了吧? | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 