(重出江湖)拉电问题答疑贴. 可以把问题贴上来, 在线解答.
[复制链接]
|
|
|
发表于 29-10-2009 11:04 PM
|
显示全部楼层
| | | | Lighting point c/w 5A switch
|
|
| | | Ceiling fan point c/w 5A switch.
|
|
|
| | | Power point c/w 13A s/s/o.
|
|
|
|
| | | Concealed piping for TV.
|
|
|
|
| | | Air-conditioner point.
|
|
|
|
| | | Water heater point c/w 20A DP water heater switch.
|
| | | Remote control for air-cond c/w 20A DP neon light switch.
|
| | | Remote control for power point c/w 20A DP neon light switch.
| | | 40A/30mA RCCB for water heater protection.
|
|
| | | To shift & concealed telephone point c/w hacking, wiring & s/o.
| | | To shift & concealed power point c/w hacking, wiring & s/o.
|
| | | To shift & concealed water heater point c/w hacking, wiring & switches
| | | Extention DB for extra works
|
|
|
|
| |
想请问楼主通常安装一个a/c point, switch 和point 的价钱是分开算的吗?
还有item 9 的东西一定要装吗?听朋友说现在买的热水器里都会有这东西。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-10-2009 12:26 AM
|
显示全部楼层
回复 101# ~摇摇冰~ 的帖子
1. 一个a/c point就包括了switch 和point
2.灯,风扇,抽风机都是同一类的。故第1和第2总数就可。安装也包括Switch
3. 冷气和Water heater point都是20A的。故同一类。
4.13A的安装也包括插座。。。
以上的回答不知可否解决到您的问题? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-10-2009 12:58 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-11-2009 01:04 AM
|
显示全部楼层
家里有四个插头和两个灯坏了(换灯泡也不会亮), 请了个修电师傅来,检查了总结其中两个插头和一个灯泡的电线有问题,需要再拉过。 剩下的两个插头和灯泡可以直接修理。拉电师傅给了我以下的价钱:
1. 上门修理 RM50.00
2. 检查费 RM25.00
3. 插头两个 RM50.00
4. 电灯泡(没要灯泡,决定自己买,拉电师傅只是确保换灯泡就会著灯,没另外算钱)
总共 RM125
拉电师傅离开没有几分钟,插头又坏了,回头检查的时候拉电师傅说是‘滑线’,总结屋子很旧,全部电线要再拉过。我要求他还回部分的钱,因为花了RM125.00 却什么也没有修理到,他说刚刚有修理好的,滑线是他没有办法的事情,是屋子的电线太久了。
想请问楼主,在什么事情都没有解决的情况之下,拉电师傅收我这样的价钱是合理的吗?
另外,楼主可以给我重新拉电的价钱吗?我想做conceal的。
Lighting = 13 nos
Power point = 6 nos
ceiling fan = 2 nos
water heater = 1 no
switch board /ELCB/main switch/MCCB = 1 NO
door bell = 1 no
aircon = 2 nos
TV point= 1 no
Tel point = 1 no |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-11-2009 09:22 AM
|
显示全部楼层
13amp Power Point - 14 nos
Lighting Point - 24 nos
Telephone Outlet Point - 2 nos
TV Outlet Point - 2 nos
Ceiling Fan Point - 3 nos
Air-cond Point - 2 nos
Autogate Point - 1 no
Water Heater Point - 1 no
Door Bell Point - 1 no
Gate Light Point - 2 nos
LZ可以帮我看看我的如何吗?
看起来很像很少哦,不知道通常是要加什么呢?依你看来。
我的房子是这款
http://www.pjdprop.com.my/tpk/putrihartamas/linkSemiD-specifications.asp
刚拿钥匙。
谢谢!~
[ 本帖最后由 Mr. 于 1-11-2009 09:27 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2009 01:58 AM
|
显示全部楼层
我想自己拉water heater point,
我的热水器的规格是3.3kw,15A, 220Vac,50/60HZ
从总电下MCB 20A,然后下去是30mA ELCB,然后是Double Pole on/off switch with LED light。
用的是0.25mm Flexible cable。
请问这样有问题吗?
还需要补充什么吗?需要注意些什么? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2009 10:42 AM
|
显示全部楼层
请问冷气conseal piping是怎样算价钱的?
power point, switch point and lighting point移位又是怎么算呢?移不远啦!大约2-3'  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2009 10:45 AM
|
显示全部楼层
留个脚印。。等拿到quotation再来问问题。。  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2009 12:00 PM
|
显示全部楼层
原帖由 LerWeiYu 于 12-11-2009 10:42 AM 发表 
请问冷气conseal piping是怎样算价钱的?
power point, switch point and lighting point移位又是怎么算呢?移不远啦!大约2-3'
这是我的冷气佬给我的 quotation,应该会比市价便宜吧 (朋友)。
供大家参考:
Compressor pipe conceal wall for 2.0 hp - RM 250
Compressor pipe conceal wall for 1.5 hp - RM 210
Compressor pipe conceal wall for 1.0 hp - RM 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-11-2009 05:22 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-12-2009 03:10 PM
|
显示全部楼层
|
想问一下。。。 25年的老房子,如果要重新拉过全部电线,然后加大DB。。费用是不是算每个插头+switch的价钱。。。换成3phase的大电大概多少钱啊?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-12-2009 01:03 PM
|
显示全部楼层
请问楼主。。。
发展商给我冷气和热水器的point都是15a的。。。这样有问题吗?
怎么看之前上面你们所提到的都是20a的point ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-6-2010 12:51 PM
|
显示全部楼层
可以帮我看看我新家的电贵不贵吗?
1. light Point - rm 50
2. plug point - rm 80
3. 1*2 plug point - rm 100
4. 1*3 plug point - rm 80
5. 1*4 plug point - rm 100
6. A/C point - rm 180
7. E/Fan point - rm 50
8. Auto Gate Point & Gete light - rm 900
9. Ater plug point - rm 30
10. 1*2 plug point - rm 180
11. Fan point - rm 65
我不知道贵不贵,总数要5千多,超出预算了!!! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-6-2010 12:52 PM
|
显示全部楼层
发表于 3-6-2010 04:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-6-2010 08:17 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-6-2010 10:30 PM
|
显示全部楼层
请问插头 1gang1way或者是1gang 2way是什么
怎样看的?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-6-2010 11:19 AM
|
显示全部楼层
请问以下发展商给的还要加多少呢?谢谢:
电灯位 18个
13A 15个
15A 1个
天花板风扇位 5个
电视插座 1个
电话插座 2个
热水器插座 1个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-7-2010 11:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-7-2010 05:42 PM
|
显示全部楼层
|
请问一个20A的MCB能承受一台热水器和一台400L的冰箱吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |