发表于 17-12-2008 12:52 AM
|
显示全部楼层
哇。。。
真的很吓人。。。
外面的FUSE建议先快快解决呢。
我家以前也是烧外面的FUSE。
我还看着火花表演呢。
当时一边打电话去TNB,一边欣赏。
TNB的人来到也吓到。。。
问我是不是用很大电。。。我说我家最大的电就是冰厨。
冷气超级少开。一年不上10次。
结果。。大家抓头。。。
自从换了过后。。。6年了。。没完全没问题。
所以说。。。太危险啦。
 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-12-2008 10:35 PM
|
显示全部楼层
我已经买了16mm的Cable了,很贵...1meter=RM6。可是无所谓拉,可以解决我的跳电问题,值得,值得。
我想请问下,我可以从4往右下拉吗?黄色保留。之前在左手边的16mmCable拆掉是吗?(昨天+今天答应了会来检查,完全没有看到他的踪影,所以我想DIY下,不必担心,我会拆掉外面的2”5 Fuse才开始动MCB的)
 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-12-2008 10:43 PM
|
显示全部楼层
[quote]原帖由 uppersky 于 17-12-2008 10:35 PM 发表 
我已经买了16mm的Cable了,很贵...1meter=RM6。可是无所谓拉,可以解决我的跳电问题,值得,值得。
我想请问下,我可以从4往右下拉吗?黄色保留。之前在左手边的16mmCable拆掉是吗?(昨天+今天答应了会来检查,完 ... [/quote]
CABLE散買是比较贵的,
就是从4往右下拉,黄色打孖2.5mm保留,之前在左手边的16mmCable拆掉,(如果不拆保留着也沒问题的)
[ 本帖最后由 tiast 于 17-12-2008 10:48 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-12-2008 11:31 PM
|
显示全部楼层
回复 80# tiast 的帖子
好,明天早上开工。不等他来了,贵客难请。咳~
谢了,tiast兄。
明天装了过后,我再Post张照片上来。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2008 09:01 AM
|
显示全部楼层
ELCB, 住家是用100mA (0.1A)的, 很好奇为什么你是用30mA? 30mA 太敏感, 一般是热水器才用。 换去0.1A 的ELCB。
我们要允许轻度的漏电 (torellance)有很多电器, 如PC 电脑都会有漏电, 只是轻重的问题而已。。。
我家的也是0.1A, 打雷时, 就跳闸了, 邻家反而不会跳闸, 我家的地线也不好。。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-12-2008 10:25 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2008 11:13 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-12-2008 10:24 PM
|
显示全部楼层
回复 86# tiast 的帖子
知道了!
今天他又放飞机,算了吧,原本想他拿回我的Cut Off Fuse Unit的(他以为我不要,所以拿走了)我听朋友说可以CallTNB来换(免费的),所以等到现在,居然你说只是RM10+快,哎呀...早说嘛,我以为是RM80多~RM120多的东西。明天如果得空,我会装进去,然后Post张照片上来。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-12-2008 10:41 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-12-2008 10:33 AM
|
显示全部楼层
解决了。。。感谢各位热心为我解答。
昨天,我忙于买些“过冬”的物品+去IKEA买些干厨房摆设家私。突然我接到“电佬”打电话来慰问关于我家的电如何(其实他是想收钱)...我就“鸟”他够够力。反正我都不想他来了。他说他会搞定给我。我说你来啦,(我心想,真的搞定给我...我就给钱)怎知,他只是来搞我跳电的问题,抽风机+外面的Main Fuse 63A并没有拿来。怎知他真的弄好了(当时我还在IKEA,并没有看到他弄,我父亲说他把MCB里的Cable调来调去,最后弄好了)真的不跳电了。今晚我回家再将MCB的照片Post上来,让大家看看。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-3-2009 12:32 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-3-2009 12:39 PM
|
显示全部楼层
另外,需要提一提的是,
现在的新屋的DB BOX装置有些不同的了,我看过PUTRAJAYA里头的新屋子里头的MCB与ELCB是分开两SET的,
一SET是FOR POWER CIRCUIT, ELCB 0.03AMP sensitivity
另一SET是FORLIGHTING CIRCUIT的。。。 ELCB 0.1 AMP sensitivity 的。
本人觉得这就是最安全以及最理想的了。。。  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2009 08:07 PM
|
显示全部楼层
LZ 是怎样解决 。。。。 ???
提一提...share 一 share ...... |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-5-2009 06:36 PM
|
显示全部楼层
回复 93# BERGMAN 的帖子
抱歉迟了回复,
我是另外叫个电工来检查我的电线,最后查到原来他做“藏电线”在水泥里时,弄伤了发展商原有的电线,导致Grounding了,所以我必须牺牲些插头(不能使用)然后另外要跑Trunking。。。悲哀。
[ 本帖最后由 uppersky 于 19-5-2009 06:39 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-5-2009 12:04 AM
|
显示全部楼层
以前我家也是常跳电,后来check到是因为屋外按铃short到,尤其是下雨天后 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-8-2009 03:35 PM
|
显示全部楼层
其实0.1mA的rccb不用家里。。不过电工怕麻烦。。所以放0.1mA |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2009 06:58 AM
|
显示全部楼层
爬完了LZ的贴,只是觉得现在的拉电佬,都是由啊猪,啊狗,啊猫做的。。。 都是没有CHARGEMAN CERTIFICATE。 ...
nicemm 发表于 18-3-2009 12:32 PM 
chargeman 出馬就真的安全了嗎?話別說得太早。。有文憑不代表有經驗。
我老闆的Sewage Threatment Plant工程還不是請Indah Water所謂的chargeman和wireman new來拉以及安裝電工電器。。
最後我還不是需要再次要求我的control panel supplier以友誼面子來幫忙我重新維修~~? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2010 09:16 PM
|
显示全部楼层
看完这个跳电的故事,感觉是浪费时间。
发帖者虎头蛇尾,故事发展到最后阶段,根本没有交代到底是什么因素导致跳电???
具体的跳电原因是什么?莫名其妙、草草了结,实在没意思! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 3-10-2010 11:34 AM
|
显示全部楼层
看完这个跳电的故事,感觉是浪费时间。
发帖者虎头蛇尾,故事发展到最后阶段,根本没有交代到底是什么因 ...
hcting72 发表于 2-10-2010 09:16 PM 
hcting72,当我觉得问题解决时,我家里的电器又坏了。。。门钟,电视机+名牌热水器。
事情是这样的,当另一位Wireman说,电线在水泥里埙坏时,我就相信他,任他作主,给了RM700块...有些东西如Auto Gate的单门(1)号不能按了[Remote的(1)号还能按]算了,然后门口的其中一个柱子灯又不能用[理由就是“电线不漂亮”了,能够让家里不再跳电,算了吧。]
他又说之前的Wireman将所有的电线都by pass了安全fuse,虽然家里少跳电,可是电器就会不停“坏”,最后我就叫他搞了。
怎知,到现在我家跳电的状况越来越严重,坏了的电器都不敢买,跟现在的wireman投诉,他就说还没有查出什么问题来。
总共遇了3位Wireman,每个都说自己如何如何厉害,悲哀,我已经不知如何是好。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-10-2010 11:56 AM
|
显示全部楼层
回复 99# uppersky
朋友:看了你如此曲折的遭遇,如果是易生疑心者,一定认为你是在“做故事”。
我个人是相信你所说的一切。
我听说当“电”到了屋子外面,就暴露了给雷电,因此被雷打的可能性很高。
我有朋友的AUTO GATE的电板,就曾经好几次被雷公打坏。后来他装了名牌的避雷器,AUTO GATE就不再有故障了。
我建议你在ditribution box装一个Surge Diverter / Surge Protector,以便保护全家的电器免受高电流、高电压损害。
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|