发表于 27-12-2012 11:11 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 27-12-2012 02:22 PM 
借LZ的贴问高人以下问题。
1。通常一个MCB可以给几个灯和ceiling fan一起用?
1。通常一个MCB可以给几个灯和ceiling fan一起用?
2。一个单单给三插plug的MCB,最多可以support几个?
- 厨房/客厅 - 20A MCB, 2 个
- 房间 - 20A MCB, 4-5 个
3。怎样分MCB是给灯用的或是给plug用的?
4。怎样可以知道家电是6A 或7A?
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2012 10:56 AM
|
显示全部楼层
方块3 发表于 27-12-2012 11:11 PM 
1。通常一个MCB可以给几个灯和ceiling fan一起用?
6A MCB, 10-15 个
1。我不大会分,我只是在MCB看到C10,C20-这是代表10A和20A吗?
我的Air-cond 就是用C20我猜应该是20A对吗?
C10-现在是给8支灯加2个ceiling fan(10 points) 应该OK吗?
灯- 20W - 4个,36W-2个,5W-2个(LED 灯)
ceiling fan-不懂
2。比如现在我的三插plug 分太多我可以把现有的20A MCB换成30A吗?
30A又可以support几个plug?
我厨房有5个plug 用着C20 MCB,全部一起开会跳吗?
3。换一个MCB要多少钱?最大A的MCB是多少A?
4。我的DB是有3 phase slot的是不是代表我家的wayar是可以support 3 phase呢,比如下次我换成3 phase meter,我需要换完整间家的wayar吗?我知道住家是很少会用到3 phase,想知道而已。
paiseh..我对电一窍不通,所以很多问题想搞清楚。先谢你的回复。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2012 11:26 AM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 27-12-2012 02:22 PM 
借LZ的贴问高人以下问题。
1。通常一个MCB可以给几个灯和ceiling fan一起用?
我们用的电器,耗电量Power 的单位是功率,W (watt)。
W 越大的, A(电流) 也越高, 耗电也越大。
A 是电流。
V 是volt, 在马来西亚, 标准V是240V。
P是 Power, 功耗。
简单计算,(不考虑功率因数)
P = V x A
那么,
A= P / V
例1: 你有一个电器, 厂家标示是 500W。
那么, 他的电流是
A= P/V
= 500/240
= 2.083A
例2: 你有一个电烫斗, 厂家标示是 2400W。
那么, 它的电流是
A= P/V
= 2400/240
= 10A
例3: 你有一盏4尺日光灯, 估算是40W。 (传统式,T8)
那么, 它的电流是
A= P/V
= 40/240
= 0.167A
MCB, 有6A, 16A, 20A 等等。
理论上, 6A 的MCB 可以承受 1440W 的电器。 (如果要在安全值80% 是1152W)
一般电灯,吊风扇 ,他们会共用一个6A的MCB。
“省电灯”, 9W~18W 都有, 日光灯,20W~40W。。。
那么, 只要你的灯加起来功率不超过1152W,或不超最大的< 1440W, 就可以了。
房间, 如果配置的是20A的MCB, 那么最大的功耗不超过4800W。
这个4800W 如果被几个插座分担, 2~3个是比较标准。
因为, 如果在房间 两个插座同时使用高耗电的电器时, 比如你的老婆在烫衣服 (2KW), 你在使用吸尘器 (1.8KW), 还是可以的。
所以, 你要多个插座在房间可以吗? 比如10个?
可以的, 只要你的总耗电量在安全水平内, 就可以了, 有时你只是开个电视, 充电器那些低耗电的。
另外, 插座的电线, 一定要标准, 还有从电箱拉到房间的电线粗细也要标准的。
也就是说, 电线也要能承受那个大电流为安全。
现在 你有一个粗浅的概念了吧。。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2012 11:46 AM
|
显示全部楼层
pic 发表于 28-12-2012 11:26 AM 
我们用的电器,耗电量Power 的单位是功率,W (watt)。
W 越大的, A(电流) 也越高, 耗电也越大。
...
有了。我可以回去慢慢算了。
TQ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2012 10:26 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 27-12-2012 02:22 PM 
借LZ的贴问高人以下问题。
1。通常一个MCB可以给几个灯和ceiling fan一起用?
1。。。6A MCB 供10个灯置(总电功率不超过1000w)
2。。。 16A MCB 可供3个电插座(总电功率不超过3000w)
3。。。。以电器使用总电功率w做标准
4。。。。用钳形电流表 或 电器电功率w除电压240v来计算。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-12-2012 12:23 AM
|
显示全部楼层
rufus 发表于 28-12-2012 10:26 PM 
1。。。6A MCB 供10个灯置(总电功率不超过1000w)
2。。。 16A MCB 可供3个电插座(总电 ...
难道"并联线"不计吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-12-2012 11:29 AM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 28-12-2012 10:56 AM 
1。我不大会分,我只是在MCB看到C10,C20-这是代表10A和20A吗?
我的Air-cond 就是用C20我猜应该是20A对 ...
1。我不大会分,我只是在MCB看到C10,C20-这是代表10A和20A吗?
我的Air-cond 就是用C20我猜应该是20A对吗?
C10-现在是给8支灯加2个ceiling fan(10 points) 应该OK吗?
灯- 20W - 4个,36W-2个,5W-2个(LED 灯)
ceiling fan-不懂
- 对 C10 = 10A , C type. C type 你不必去理解,它是breaker的种类
- OK
2。比如现在我的三插plug 分太多我可以把现有的20A MCB换成30A吗?
30A又可以support几个plug?
我厨房有5个plug 用着C20 MCB,全部一起开会跳吗?
- 不可以换成30A。breaker 用来保护电线的,电线超过20A不跳电的话,电线发热起火。
- 有可能跳也有可能不跳。不跳的话就会电线发热严重就起火。
3。换一个MCB要多少钱?最大A的MCB是多少A?
- 不要随便换。看清楚电线多大条才换适合的breaker.
- single pole mcb 几块钱而已。家庭用最大32A。
4。我的DB是有3 phase slot的是不是代表我家的wayar是可以support 3 phase呢,比如下次我换成3 phase meter,我需要换完整间家的wayar吗?我知道住家是很少会用到3 phase,想知道而已。
- 住家要换成3 phase 要和TNB申请,重新拉3phase 电到你家。你的电费是给single phase的价钱就代表你的家电没有support 3 phase.
- 换成3phase不需要换完家里电线,只要改DB里的电线分布。
paiseh..我对电一窍不通,所以很多问题想搞清楚。先谢你的回复。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2013 09:45 AM
|
显示全部楼层
方块3 发表于 30-12-2012 11:29 AM 
1。我不大会分,我只是在MCB看到C10,C20-这是代表10A和20A吗?
我的Air-cond 就是用C20我猜应该是20A对 ...
非常满意你的回复。 TQ。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2013 09:52 AM
|
显示全部楼层
pic 发表于 28-12-2012 11:26 AM 
我们用的电器,耗电量Power 的单位是功率,W (watt)。
W 越大的, A(电流) 也越高, 耗电也越大。
...
我算了,原来我的厨房还蛮危险。
我的MCB是20A,
MCB= 240*20 = 4800W
电磁炉都3200W了,看来不能开太多电器了。有点后悔买电磁炉吃了我3200W 的quota。
谢谢你的formula
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2013 11:10 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 2-1-2013 09:52 AM 
我算了,原来我的厨房还蛮危险。
我的MCB是20A,
你用的是什么款的电磁炉!(3200W) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2013 11:43 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2013 11:01 AM
|
显示全部楼层
四书 发表于 2-1-2013 11:10 PM 
你用的是什么款的电磁炉!(3200W)
sugawa -
2200W(L), 1800W(R)
power -3200W
书写的,不过通常都没双炉起开的。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2013 03:57 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 3-1-2013 11:01 AM 
sugawa -
2200W(L), 1800W(R)
power -3200W
不通常开买双炉干麻~

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2013 04:18 PM
|
显示全部楼层
caspersgm 发表于 3-1-2013 03:57 PM 
不通常开买双炉干麻~
爽时,我可以BBQ.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2013 04:21 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 3-1-2013 04:18 PM 
爽时,我可以BBQ.
又是有理由~

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-1-2013 09:30 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-1-2013 10:20 AM
|
显示全部楼层
rufus 发表于 3-1-2013 09:30 PM 
如果你使用的是普通电插座,电插座熔掉机率很高。( 电流超载会造成电插座开关的内部铜片接点熔解)... ...
应该不会。
P= 240*20A
= 4800W
炉= 1800+2200
= 4000W(全开,但机会很少通常同一时间我只开左或右而却开炉的时候冰厨开。应该去不到4800W吧)
换句话说,他们的design是可以用的。炉的头也是13A的。wayar也可去到20A的,电线和MCB是发展商的就是讲电线是support20A因为他给20A的MCB除非我给骗。
如果这算法有问题那我也不懂要拿什么来做guideline了。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-1-2013 08:01 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 3-1-2013 11:01 AM 
sugawa -
2200W(L), 1800W(R)
power -3200W
ecb换去32就可以咯~
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-1-2013 08:07 PM
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 4-1-2013 08:01 PM 
ecb换去32就可以咯~
有酱简单吗?

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-1-2013 11:20 PM
|
显示全部楼层
e3_9_8 发表于 4-1-2013 10:20 AM 
应该不会。
P= 240*20A
算法理论是对的;用法不正确。13A 电插座要耐用 电流应用最好不超过8A。 建议换为 15A 电插座吧!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |