马来西亚第一个混凝土重力型水坝 (RCC Dam)照片更新17/11/05
[复制链接]
|
|

楼主 |
发表于 13-11-2005 06:09 PM
|
显示全部楼层
原帖由 等等 于 13-11-2005 04:50 PM 发表
可以把RCC MIX DESIGN 还有他的METHOD STATEMENT 放上来分享吗?
RCC MIX DESIGN 其中一个
*coarse aggregate G1--63-40mm
G2--40-20mm
G3--20-5mm
G1 :G2 :G3
0.5:1.0:1.2
water cement ratio % ---- 71.4
percent fine % ---- 41
F/(C+F) ---- 50
C+F ---- 210
G1 :G2 :G3
0.5:1.0:1.2
*unit-- kg/m3
Water --- 150
cement(opc) --- 105
Flyash --- 105
mining sand --- 327
quarry sand --- 490
G1 --- 219
G2 --- 439
G3 --- 527
AE reducer --- 0.84
theoretical density < 20 mm -- 2275
strength at 90 days -----15mpa
之前还有...elonggation test(G1,G2,G3),
grading test (G1,G2,G3),
moisture content test for all aggregate and more+++
and a lot of test need to do before start mixing RCC.
[ 本帖最后由 yuanmxx 于 13-11-2005 06:10 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-11-2005 09:30 PM
|
显示全部楼层
我听说SABAH KUDAT 那儿,有个ROCK FILL EARTH CLAY CORE DAM 噢。SUNGAI KINTA DAM 是几时开始的。 有没有COMPACTION CRITERIA。DENSITY TEST, ONCE EACH 3 M LIFT FINISH FILLING, DO THEY WAIT A CERTAIN DURATION B4 NEXT LAYER。那SUNGAI KINTA DAM 应该是FIRST CONCRETE DAM AT THIS JUNCTURE。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-11-2005 07:00 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-11-2005 08:24 PM
|
显示全部楼层
回复 #24 yuanmxx 的帖子
那个DUMPER 是 25 T 的, 是吗
ROLLER 25T |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-11-2005 12:07 AM
|
显示全部楼层
原帖由 tonykansamida 于 17-11-2005 08:24 PM 发表
那个DUMPER 是 25 T 的, 是吗
ROLLER 25T
Dumper is 30 ton, volvo 9700cc.大概可以载13 m3 of RCC.
工场里有 6 dumper 和 20 lorry hantu.
Volvo dumper 维修费痕高,轮胎大概RM5000nos |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-11-2005 08:19 AM
|
显示全部楼层
回复 #26 yuanmxx 的帖子
从BATCHING PLANT 到 DAM FILLING 距离多远。
关于RCC DAM,THERMAL是个问题。
你们是怎样处里HEAT 的问题 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-4-2011 12:41 PM
|
显示全部楼层
大家好,我想要kinta dam的相片,有人可以给我吗?建好后的相片。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2011 12:13 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2011 04:14 PM
|
显示全部楼层
什么是DAM??? |
|
|
|
|
|
|
| |