飞雪连天射白鹿 发表于 5-10-2017 08:15 PM 假如我把copper rod 打在他附近可以吗
使用道具 举报
raylok 发表于 5-10-2017 10:10 PM 不明你说什么!fuse box 和地线距离很远? 你的意思是在附近fuse box再打多一组copper rod ?
飞雪连天射白鹿 发表于 6-10-2017 01:22 PM 如果我打copper rod 在那个旧的copper rod 附近可以没有
raylok 发表于 6-10-2017 01:35 PM 是可以的……旧不要废!接线接过去新的一组!!新和旧的rod要距离10尺-8尺(不要太近!太近拿不到ohm或者ohm 相同没作用 )
飞雪连天射白鹿 发表于 6-10-2017 03:44 PM 好的谢谢你。。。。。。。。
raylok 发表于 6-10-2017 08:31 PM 哈哈!不客气!大家互相分享学习!
飞雪连天射白鹿 发表于 11-10-2017 10:12 PM 我刚刚打了一支rod进去但是还是一样的?
raylok 发表于 12-10-2017 11:39 AM 还有一个问题!地线的线mm size你放多大最好有16mm...放太小也不准!线小下地慢影响结果!就算你rod打到够ohm 线不够大也枉然……
ymcheong 发表于 12-10-2017 10:14 AM 可能是地质的关系,接长再加深。
raylok 发表于 12-10-2017 11:23 AM 你只是打多一支吗?应该拿不到ohm...通常我在旧point 烧焊连着打多4支到5支可以下就下!!!不能下就拉多10尺去打多一组也是4至5支
飞雪连天射白鹿 发表于 13-10-2017 08:46 AM 我在另一边大多一支但是一支都很难下了
raylok 发表于 13-10-2017 09:20 AM 新打多一支有下完吗?旧的rod 发展商电工打那支rod 顶部你有看见有罗丝牙吗!如果有见到罗丝牙就没切断6尺下完!没罗丝牙就是切断了不知道下了几尺(因为下面很硬多石之类)!
飞雪连天射白鹿 发表于 13-10-2017 09:28 PM 原装的下完我的用大锤下的
查看全部评分
raylok 发表于 13-10-2017 09:47 PM 你用测量地线机!量到不够ohm ???先不管机的成果 0k!你先去试一下用旧式灯泡测试N short E会跳吗!如果eLcb 会跳就够earth !不跳才加rod !怕测量机你用错方法或者坏了!量不到ohm !你试下