不是来踢馆的!怎么我算的大概27.1-28.3Amps。
我有话要说 发表于 19-4-2012 06:57 PM 
是我写错. 应该是7000watts. 7000watts / 220V = 31.8A. 谢谢提醒. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2012 10:04 AM
|
显示全部楼层
回复 20# Lara..
哦,是吗?这我就不知道。我老家是安大电的,因为家里有一架可可烘焙炉,所以一定要安大电才可以。可是电费来的时候价钱很贵一下。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2012 10:10 AM
|
显示全部楼层
回复 19# 牙医雄雄
我家目前是4架,1.0 两架,1.5一架,2.0一架。我们不是同一时间开不会有太大的问题,很简单的如果你家的air con 和water heater一起开的时候注意看看你的灯有没有闪一闪如果有的话,你家的电力有问题了,所以拉电的时候一定要把air con 和water heater 拉主线。电箱买大的,多一点fuse可以用,就不会有很多问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2012 10:45 AM
|
显示全部楼层
我家有4架冷气,可是我没有换大电哦,
就拉电的另外把每架冷气都各自拉一条主线! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 20-4-2012 12:55 PM
|
显示全部楼层
回复 牙医雄雄
我家目前是4架,1.0 两架,1.5一架,2.0一架。我们不是同一时间开不会有太大的问题,很简 ...
lkhkent2002 发表于 20-4-2012 10:10 AM 
好的。。我会跟他讲。。。那个wiringman 要装30A fuse给我。。傻的。。。我的旧家一层楼25年前都装60A了。现在这间两层敢敢装30A的给我。。。摆明是要A钱。。换过。。。很头痛。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 20-4-2012 12:57 PM
|
显示全部楼层
我家有4架冷气,可是我没有换大电哦,
就拉电的另外把每架冷气都各自拉一条主线!
Loveshino 发表于 20-4-2012 10:45 AM 
好的。。我会提醒他。。谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2012 04:25 PM
|
显示全部楼层
回复 Lara..
哦,是吗?这我就不知道。我老家是安大电的,因为家里有一架可可烘焙炉,所以一定要安大电 ...
lkhkent2002 发表于 20-4-2012 10:04 AM 
或许你check一下你的电费单,有写明用多少block和charging rate的。你compare跟你没有拉大电的家的电费单。
如过rate不一样的话可能要去TNB问问看了。
据我所知single phase/3-phase的rate是一样的,只要都是for residential purpose。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2012 08:45 PM
|
显示全部楼层
不可乱换Fuse的,看看你的incoming wire 够粗吗。
当用电多,超过fuse amp时,最多烧fuse,或跳MCB。
乱换更大的fuse,用电多时,fuse不烧的话,MCB 又不跳的话,就溶掉你的main incoming wire的槊胶,严重的话,会起火。
这不是吓你的,会有这种可能性发生。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2012 07:06 PM
|
显示全部楼层
请问下楼主你的家已经进了meter了吗?因为现在的TNB 一进了meter 就给30A 的fuse。多数new housing TNB contractors 会拉25mm aluminum cable for incoming 如果要换大一点的fuse base on incoming submain 有多大和after meter 的submain cable 如果submain 不够大fuse 给大了 incoming submain 会发热和烧。如果进了meter的话 after meter 的submain wire 够大的话可以按超过3架aircond ..如果还没进meter 的话你的做电佬会帮你做submission 图给TNB 你的图如果超过3架aircond TNB 要求你申请大电 (所为的 there phase )如果大电有到你的家门口的话deposit 大概rm800\rm1200 ... |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 21-4-2012 07:57 PM
|
显示全部楼层
请问下楼主你的家已经进了meter了吗?因为现在的TNB 一进了meter 就给30A 的fuse。多数new housing TNB con ...
how1992 发表于 21-4-2012 07:06 PM 
谢谢你。。我的家还没进meter...我想按3架冷气。。应该还不需要大电吧? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2012 07:58 PM
|
显示全部楼层
不可乱换Fuse的,看看你的incoming wire 够粗吗。
当用电多,超过fuse amp时,最多烧fuse,或跳MCB。
乱换 ...
UVINCE79 发表于 20-4-2012 08:45 PM 
将大条?
那换大电回贵吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2012 10:28 PM
|
显示全部楼层
回复 30# 牙医雄雄
请问下楼主新家的地方在哪里?因为每个州的TNB 的procedure 不一样。屋主不想申请大电一般上做法是做submission 图上去的时候不要画超过三架冷气 和很多的plug。但唯一确保你的submain 一定要够大。(必须寻求你的wireman 的意见)一般上如果有经验的wireman会帮你adjust submission 的图的。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 21-4-2012 11:00 PM
|
显示全部楼层
回复 牙医雄雄
请问下楼主新家的地方在哪里?因为每个州的TNB 的procedure 不一样。屋主不想申请 ...
how1992 发表于 21-4-2012 10:28 PM 
我在吉兰丹的。。。那个wireman..好像sap ha..sap ha.。。担心下。。。
做什么tnb这样的。。。30A....两层楼4间房2厅。。哪里够用。。哪不是在逼全部人换大电? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2012 11:29 PM
|
显示全部楼层
哦,你的wireman 本身有公司的还是sub con 来的?其实我们做submission 图的时候申请100A 3 phase TNB 来按meter 的时候给予30A 的 fuse。然后我们自己换 100A 的。哈哈,有时候很好奇一下难道他没有60A 的fuse 吗?其实new housing 大多数的submain 60A 的只是他们给予30A 吧了。请问下楼主在kelantan 的屋子靠近那里?  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-4-2012 12:35 AM
|
显示全部楼层
哦,你的wireman 本身有公司的还是sub con 来的?其实我们做submission 图的时候申请100A 3 phase TNB 来按 ...
how1992 发表于 21-4-2012 11:29 PM 
我的屋子目前在建着。。只是那个developer说要我们先讲要加什么Plug,aircond point, heater...等等。。然后他叫他们御用的wireman来做。。。他之前说。。如果冷气超过3架就要大电。。我就说好。。那我装3架。。。过了第二天。。他又打来说。。。single phase 30 A只能按一架1.5 hp or 2 架1.0hp的。。。。我。。我。。给他搞到头晕。。。。我觉得很好笑。。我现在住的家。。25年前的DB box..可以按3架aircond..都没有问题。。。现在。。竟然不能。。我。。。给我的感觉好像在玩我。。要骗钱还是怎样的。。哈哈哈
air cond point + piping ( inverter) = rm280 Y一个point..合理吗?-->我很想叫我买aircond哪里的wireman做可以吗?
我的家在wakaf bharu |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2012 08:56 AM
|
显示全部楼层
哦,多数屋子在建着的时候外面的contractor 不可以进的。你可以问下你的wireman after meter 的incoming submain 有几大的话电线。或者你觉得你的wireman 不可以的话你可以等屋子好了之后叫另一个wireman 进去做,但你要进meter 先。或者你叫你的wireman拉完全部的aircond point 和piping 你就和他说可能以后要按aircond 所以先敲piping and point.但我还是强调确保你的submain 需要够大。就给60A 的话 16mm 的电线吧。你的wireman 可能是subcon 来的要进TNB 图要找有公司的chop 所以全部base on laws 不要麻烦。哈哈。如果rm280 per 1 point +copper piping+ water piping 还合理。1.0hp 和1.5hp 的价钱不一样的。你要问清楚。哈哈。那里的屋子还不错嘛,也不会贵。  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2012 06:19 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 UVINCE79 于 22-4-2012 06:20 PM 编辑
先看看你的Incoming wire几粗。 60A fuse, 16mm就 OK。
一般是给16mm的线,但要肯定是纯铜线,就没问题。
家里除了冷气,还有什么比较吃电的电器??好像热水器?
三架2马力的冷气是没问题的。
只是怕同一时间开吧了。
开冷气,开热水器,煮水,开很吃电的动西就不好。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2012 08:11 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 23-4-2012 12:07 AM
|
显示全部楼层
哦,多数屋子在建着的时候外面的contractor 不可以进的。你可以问下你的wireman after meter 的incoming su ...
how1992 发表于 22-4-2012 08:56 AM 
好的。。我会注意的。。。应该要跟他好好沟通。。。哈哈哈哈。。。很头痛。。。
谢谢你。。如果有问题我在问你。。Ok?。。。几时来kelantan玩。。我请客:)) |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 23-4-2012 12:08 AM
|
显示全部楼层
先看看你的Incoming wire几粗。 60A fuse, 16mm就 OK。
一般是给16mm的线,但要肯定是纯铜线,就没 ...
UVINCE79 发表于 22-4-2012 06:19 PM 
我应该还好。。因为我要装1.5 Hp。。和2架1.0HP的罢了。。。
谢谢你:)) |
|
|
|
|
|
|
| |