本帖最后由 hcting72 于 25-9-2010 01:00 AM 编辑
回复 18# kiam06
看回你家的DB, 怎么RCD的右边有2个2P的MCB呢?
而且下边还是用2P Comb bar link起来了。。。
是你的incoming 串联两个2P MCB?? 其实我目前人在新加坡,由于我住在新加坡政府组屋,所以只好就地取材,其实你们注意点就能看到MCB上面新加坡HDB的标志了。 您提出的疑问我不知如何解答,因为我活了30多年,到今天才为了雷公而被迫去研究这个东西。我在新加坡这间屋子仅仅住了2年。其实除了客厅这个DB,我家的防空壕(Store room)里头还有一个DB,这个防空壕平时放杂物,当发生战争时人们可以躲到里头,而里头的DB的电流供应相信是独立的。刚拍了照,和大家分享,如下:

客厅的DB用2P Comb bar link起来,是否是因为需要衔接到防空壕的DB?也许你们看了我刚拍的照片马上就晓得是怎么一回事了,谢谢! 我在PUCHONG的住家的DB,如下图:(由于先前被雷公劈到,所以换了一套ABB)
我上2个礼拜回PUCHONG,当时匆匆忙忙,找了小学同学帮忙,我已经把LIVE接到MCB的上端,直接和外面来的LIVE衔接在一起(即MCB的入口端),Neutral则接到NEUTRAL BAR,EARTH接去了EARTH BAR。
根据您的见解,防雷器还是可以发挥功能,那么我的一大疑问是:(1)避雷器装在MCB上端 VS 避雷器装在MCB下端,它有和不同?(2)这两种衔接法将如何影响避雷器的操作?
再次感谢您的拔刀相助! |