发表于 5-3-2014 04:22 PM
|
显示全部楼层
我家一架2.5,两架1.5,两架1.0.三个热水器。拉电佬说不必拉大电。
我最多是开着两架1.5和一架1.0而已。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 12:53 AM
来自手机
|
显示全部楼层
杰斯达 发表于 23-8-2009 10:05 PM
要是冷气没同一时间开,还是要装大电?拉大电的话,电费会比较贵吗?谢谢!
Lz请问你的大电有拉过吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 12:55 AM
来自手机
|
显示全部楼层
yunyunyun 发表于 5-3-2014 02:59 PM
那天我才去tnb问,他说可以装一种叫“connector bank"在你不需用大电时他会转小电,;如果你装了大电你没用 ...
问题如果我家五假冷气晚上睡觉才开那你觉得需要拉大电吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 12:59 AM
来自手机
|
显示全部楼层
mimiin812 发表于 25-8-2009 11:17 AM
你可以参考我家的。。。
我们也是要拉大电:puchong area
请问你家现在是拉着3phase的大电吗?电费如何呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 01:00 AM
来自手机
|
显示全部楼层
vex 发表于 21-2-2014 08:25 PM
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-phase_electric_power
In the UK a single-phase household supp ...
问题是这里tnb和外国的一样的吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 03:32 AM
|
显示全部楼层
让我来吹吹水。
拉大电就是民间所谓的 3-Phase Power System。3-Phase有3条Live+Neutral线传电进你家的电箱。在电箱里面会分为3个Group。那么你家的所有电器就会被分散给3条电线来承受电流(Current/A)
Single-Phase有1条Live+Neutral线传电进你家的电箱。那么你家的所有电器就只让1条电线来承受电流(Current/A)
通常电箱的TNB Fuse都是100A或125A。而Single Phase电箱的Main Incoming Breaker是63A。意思是如果Over Current,你的MCB会先跳电。
1条电线能够承受多少电流(Current/A),就要看电线的size(不能用尺量的)。
1.5mmsq = ~27A (6.4kW)
2.5mmsq = ~36A (8.6kW)
4mmsq = ~49A (11.7kW)
6mmsq = ~62A (14.8kW)
10mmsq = ~85A (20kW)
16mmsq = ~110A (26.4kW)
25mmsq = ~146A (35kW)
35mmsq = ~180A (43kW)
50mmsq = ~219A (52kW)
以上数据不包括 Power Factor 和 Voltage Drop。
一般上都不会让电线持续运行到Maximum Current,大概会让电线在50% Current/A以下持续运作。电线持续运行的Current/A越高,电线就会越热。Current持续太高,电线会非常热,甚至着火。
Design法则 = Cable Current rating > Breaker Current Rating > Load Current
回去你的Case。
你有5架冷气,我Assume全部都是2HP。
我也Assume全部都是Panasonic Inverter CS-S18RKH。
根据资料显示,这部冷气的耗电是 1470W (290W - 1700W)。
1470W = 6.13A(平均运作)
290W = 1.21A (最低运作)
1700W = 7.08A (最冷运作)
启动冷气耗电 = 4倍平均运作
启动冷气耗电 = 4x6.13A
启动冷气耗电 = 24.52A
5x6.13A = 30.65A(5架冷气同时间平均运作)
5x7.08A = 35.40A(5架冷气同时间最冷运作)
如果你家的Single Phase Main Incoming Breaker是63A,要同时运行5架冷气是不理想的,当Breaker接近Maximum Rated Current就会发热。加上其他电器和电灯,如果同时间1,2,3 启动5架冷气的话,100%跳电。
如果要坚持使用Single-Phase,我建议你可以把Main Incoming Breaker换去100A,加上你的电箱的Incoming电线必须是25mm或以上。
总结:5架冷气,我建议使用3-Phase Power System。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 10:35 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 18-7-2015 03:32 AM
让我来吹吹水。
拉大电就是民间所谓的 3-Phase Power System。3-Phase有3条Live+Neutral线传电进你家 ...
好专业人士…怒我孤陋寡闻…如果这样拉大电需要多少钱呢wilayah区的…
2)冷气的电线需要多少mm呢?
3)通常一间双层普通的多少A呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 10:48 AM
|
显示全部楼层
冷气的电线如以下:
1.0HP - 1.75HP = 2.5mmsq
1.75HP - 3.0HP - 4mmsq
冷气电线不能looping。
双层排屋通常都是 Single Phase 100A Fuse,63A Main Incoming MCB。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 11:19 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 18-7-2015 10:48 AM
冷气的电线如以下:
1.0HP - 1.75HP = 2.5mmsq
1.75HP - 3.0HP - 4mmsq
那么拉大电会贵吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 12:15 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 latte3948 于 18-7-2015 12:17 PM 编辑
我新家单层,2架普通没pump的Panasonic热水器和4台冷气(1.5HP Panasonic Econavi x1; 1.0HP Panasonic Econavi INVERTER x3),冷气最多同时开3台,通常2台。
这样需要拉大电吗?谢谢。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 07:33 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 07:40 PM
|
显示全部楼层
我的意见是:
Good to have 3-Phase Power System, but it is not a must to have it.
看你自己喜欢咯。
使用 Single Phase,开冷气的时候最好相隔10分钟开一架,或者说让一架冷气达到稳定的状态才开启第二架冷气。
当开完全部电器时,确保 Incoming 的电线不会热。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 09:06 PM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 18-7-2015 07:33 PM
不知道多少钱,可以问装修佬。
你不是做拉电的吗?看你那么专业… |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 10:18 PM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 18-7-2015 10:48 AM
冷气的电线如以下:
1.0HP - 1.75HP = 2.5mmsq
1.75HP - 3.0HP - 4mmsq
怒我孤陋寡闻下…你说1phase的电是100A fuse ,63A main incoming MCB,那37A去了哪里呢?
2)3phase的电是多少A呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-7-2015 10:34 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 zhi1437 于 18-7-2015 11:31 PM 编辑
Fuse = 100A (意思是可以承受100A以下的电流,达到或超过就会断Fuse)
MCB = 63A (意思是这个MCB可以在最多63A的电流正常运作,达到或超过就是跳电,也就是Trip)
电是从TNB电房,进入你的家的TNB Fuse(100A),然后进TNB Meter,然后进电箱的Main Incoming MCB(63A),然后ELCB(100mA),然后Individual MCB(6A/13A/20A/32A),然后到你的插头,冷气,电灯等等。。。
如果你家的电器出问题或用电量过高,MCB先会跳电和保护你家的电箱和电器。没有碰到Fuse。如果发现Fuse断了,而MCB都还没有Trip,那么MCB要立刻换。
其实没有所谓的100A减去63A。
3-Phase 有三条线,每一条都有一个100A的Fuse。
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-7-2015 12:16 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 18-7-2015 10:34 PM
Fuse = 100A (意思是可以承受100A以下的电流,达到或超过就会断Fuse)
MCB = 63A (意思是这个MCB可 ...
那么来说10A等于多少个watt呢?谢谢你的回答…让我吸收很多东西… |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-7-2015 02:51 AM
|
显示全部楼层
楼主不必从Single Phase 还去 3 Phase。
因为这是要TNB申请过,另外Deposit当然会增加,另外以后的电费相对也会贵了。
另外,通常发展商给我们的DB box 都是不足 MCCB。再说;电线是否合格的也是个问题,,而且发展商本身早已不知道 Looping 到什么程度,如果里面铜线不足,往往会把里面铜线烧焦,这就有危险了。为了安全和往后省电起见,冷气和热水器都不好拿来 Looping。楼主可以换一个比较大的 DB box 来增加 MCCB, 每个热水器和冷气的 point 都独立用一个 MCCB,这样就免了很多日后的麻烦。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-7-2015 10:43 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-7-2015 01:45 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zhi1437 发表于 19-7-2015 10:43 AM
10A = 2400watt
前辈,请问这个是single phase的电吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-7-2015 07:02 PM
来自手机
|