(重出江湖)拉电问题答疑贴. 可以把问题贴上来, 在线解答.
[复制链接]
|
|
发表于 13-3-2009 12:18 PM
|
显示全部楼层
原帖由 freelifespace 于 12-3-2009 09:33 AM 发表 
加大DB是要看你的家DB的outgoing是否够用,比如说你家装了多出的冷气或灯,到DB的outgoing就不够用了。这个时候就要改大DB。
同时还要看是否有DB是否有overload, 比如说一个家是40A的ELCB, 它的Outgoing超过 ...
小弟对拉电一窍不通,希望space大大指点指点。。
要怎样知道DB oveload了?
DB 里面的一个个on off是不是叫MCB啊?一个MCB可以承受多少A 和W的output?
通常一个MCB只可以供一个热水器?或一架冷气机?
一间双层排屋有两个DB(main 和 sub),请问原装的DB可以承受多少架的冷气机和热水器?
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-3-2009 08:09 PM
|
显示全部楼层
原帖由 csfong80 于 12-3-2009 10:48 PM 发表 
楼主,请问一下single phase 的用电量可以到多少? 听人讲最多可以装4架冷气,可以不能同时开,有没有这样的道理?
一般上, single phase 住家按4架冷气是没有问题的. 其实看single phase 是否承受住家里电器的用电量是要看submain的incoming cable 够不够大, 一般上16mm~25mm的cable可以顶到60A~100A的.  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-3-2009 08:19 PM
|
显示全部楼层
原帖由 hexacool 于 13-3-2009 09:21 AM 发表 
请问如果我的厨房CABINET要装4个灯....有四个SWITCHES....我只需要准备1个LIGHTING POINT呢? 还是需要4个??? 谢谢.....
4个灯要用4个switches, 所以要用4个lighting point.  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-3-2009 10:11 PM
|
显示全部楼层
一个lighting point是不是指一个开关控制的?
那如果我有几个 downlight但是由一个开关控制的,那叫什么?
对不起我也是对电一窍不通的。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-3-2009 10:52 PM
|
显示全部楼层
原帖由 风紫一个 于 13-3-2009 12:18 PM 发表 
小弟对拉电一窍不通,希望space大大指点指点。。
要怎样知道DB oveload了?
DB 里面的一个个on off是不是叫MCB啊?一个MCB可以承受多少A 和W的output?
通常一个MCB只可以供一个热水器?或一架冷气机?
一间 ...
1. DB overload 的意思是指实际发生的用电量超出DB所能承受的用电量就是overload. example: 一个40A的ELCB,如果它的circuit 接近或者超过40A,那么就overload 了。解决方法就是把这个40A的ELCB换成60A或者100A的ELCB. 同时把原先10mm2的submain cable换成16mm2 或25mm2的cable.
2. DB里面的一个一个on off 就是MCB. MCB可分为6A,10A,16A,20A,32A不等。 A 就是ampere. 多少A就是它可承受的ampere的用量。
3. 通常一个20A的MCB 或32A的MCB可供一个热水器或一架冷气机。
4. 要看它的ELCB有多大。 40A/60A/100A/ 还要看它的cable有多大。10mm2/16mm2/25mm2, 如果60A的ELCB, submain cable 最少都有16mm2, 它的circuit output loading 可承受少过60A, 那么4个1Hp的冷气机,和2到3个热水器 是没有问题的。
 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-3-2009 10:56 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-3-2009 01:05 PM
|
显示全部楼层
老大。。。假如我想要拉alarm的电线。。应该怎样拉, 以什么因素作为考量?
通常人人的住家是怎样拉的?
是不是全部的module (vibration sensor, PIR, 2 keypad, alarm siren, proximity sensor)全部都接去control panel 的?
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-3-2009 08:57 AM
|
显示全部楼层
楼主,我的新家发展商给了
light points 28
13 A socket Outlet 22
13A weather proof socket oultet 1
Water Heater Points 3
Telephone points 3
Ceiling Fan Points 7
TV points ( astro ready ) 3
Door Bell Points 1
Air Cond Points 3
Auto Gates points 1
想问正常来讲还需要预算多少钱来拉电?还有什么需要加的? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-3-2009 09:08 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-3-2009 07:20 AM
|
显示全部楼层
楼主,帮我算一算加这些要多少钱。。
1. 1 light point + 1 loop point (底楼角落)
2. 2 light point (两个壁灯)
3. 1 loop point (existing light point) (用餐厅)
4. 1 light point (厨房角落)
5. 3 loop point (existing light point)
6. 13A socket * 4
7. 2 Fan
7. 1 Air con point (如把旧的拆掉安装新的,旧的安装在另一房一共多少钱)
谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-3-2009 09:26 AM
|
显示全部楼层
原帖由 caribangteow 于 15-3-2009 01:05 PM 发表 
老大。。。假如我想要拉alarm的电线。。应该怎样拉, 以什么因素作为考量?
通常人人的住家是怎样拉的?
是不是全部的module (vibration sensor, PIR, 2 keypad, alarm siren, proximity sensor)全部都接去control ...
你好. 关于alarm的问题暂时不能回答你,因为超出我的业务范围了,拉电和alarm的工是分开做的.我会帮你打听一下,再回复你.谢谢.  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-3-2009 10:12 AM
|
显示全部楼层
原帖由 thunder 于 17-3-2009 08:57 AM 发表 
我不知道你的新屋有多大, 13A socket 不是很多. 一般的厨房都会用到6个左右了. 其实这个问题是要看你的个人所需, 比如说你要按多少的灯, 还需不需要按额外的热水器, 是否需要做internet point, CCTV 等等. 还要看你的家私及电器的摆设位置, 比如说你的冰橱要摆放在厨房的一个角落,但那里没有插头,你就可以要求拉电师傅在适当的地方按一个插头. 所以你可以自己做一个plan和design. 再找拉电师傅给建议和估价钱. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2009 03:02 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2009 04:24 PM
|
显示全部楼层
LZ,如果我的排屋已经有plaster ceiling 了,然后要加down light的point,怎样算?会比较便宜货贵?如果八粒down light,两个开关,是怎样算呢?谢谢先  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-3-2009 04:34 PM
|
显示全部楼层
楼主,我的新家发展商给了
Lighting Point = 10
13A Power Point = 10
Telephone Outlet Point = 1
TV Outlet Point = 1
Ceiling Fan Point = 1
A/C point = 1
Water heater point = 1
我的新家 827sq.ft apartment来的
想问还有什么需要加的?
需要多少钱?
 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-3-2009 09:04 PM
|
显示全部楼层
原帖由 wen_1022 于 18-3-2009 07:20 AM 发表 
1 light point + 1 loop point (底楼角落) RM45 + RM40=95
2. 2 light point (两个壁灯)[RM45(point only) + RM6(install)]*2=102
3. 1 loop point (existing light point) (用餐厅)RM40
4. 1 light point (厨房角落)RM45
5. 3 loop point (existing light point) RM40*3=120
6. 13A socket * 4 RM65*4=260
7. 2 Fan *[RM45(point only) + RM25(install)]=140
7. 1 Air con point =RM150 (如把旧的拆掉安装新的,旧的安装在另一房一共多少钱, 这个问题要看装旧冷气的那个房是否有线, 是否要打石膏等,所以要去现场看才能知道大概的价钱了)
总共:RM952  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-3-2009 09:07 PM
|
显示全部楼层
原帖由 黄家岚 于 19-3-2009 03:02 PM 发表 
原子灯最少离开风扇多少寸才不会打出影子?
最少4尺到5尺左右.  |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-3-2009 09:24 PM
|
显示全部楼层
回复 34# sOt~sOt 的帖子
downlight-8个。*[RM45(point)+ RM6(install)] =RM408
(包括两个开关, 但不包括开downlight的洞的钱, 因为你有ceiling了, 所以做down light 要开洞, 通常开洞是要额外charge的) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-3-2009 05:21 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 21-3-2009 09:01 PM
|
显示全部楼层
原帖由 妤妤的妈妈 于 19-3-2009 04:34 PM 发表 
我的新家 827sq.f ...
应该是不够用的, lighting point 和13A 要看你需要装多少灯和要配备的电器来定. 厨房加客厅都会用去一大半了. Ceiling fan piont只有一个,可能只是客厅里吧. 房间不需要ceiling fan 么. A/C point也只有一个, 只能按一架冷气. water heater 只装一个么. 如果是两个洗手间都要安装热水器, 那个一个point就不够用了.
所以整体上说, 就要看屋主的个人所需了.
你可以自己做design, 看需要按多少的灯, 电器多少及摆放位置, 然后参考拉电师傅的意见. 价钱可以参考我之前给论坛上其他人做的估价.  |
|
|
|
|
|
|
| |