查看: 1956|回复: 20
|
求助..关于避雷针和避雷器
[复制链接]
|
|
朋友家建在山上...面对雷击问题.....损坏了一些电器....
商家介绍避雷针.....请问有效吗?RM7000
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 31-8-2016 02:15 PM
来自手机
|
显示全部楼层
装电老板介绍ESP(装在DB box里,雷击时电流不稳定DB box自动跳停电)安装楼上楼下RM3000左右....
请问大家这种装置有效吗? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 31-8-2016 02:18 PM
来自手机
|
显示全部楼层
belkin避雷插座呢?效果如何?谢谢大家.....
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-8-2016 02:47 PM
|
显示全部楼层
个人经验,装的正确,就算是便宜的避雷器也是ok的。反正都是准备拿来报销的。
楼主没有提到什么电器被雷击损坏? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 31-8-2016 03:47 PM
来自手机
|
显示全部楼层
digiambassador 发表于 31-8-2016 02:47 PM
个人经验,装的正确,就算是便宜的避雷器也是ok的。反正都是准备拿来报销的。
楼主没有提到什么电器被雷击损坏?
就LED downlight...石膏灯T5.....电视机..... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-8-2016 07:18 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 31-8-2016 08:26 PM
来自手机
|
显示全部楼层
digiambassador 发表于 31-8-2016 07:18 PM
雪柜? 洗衣机? 没事?
没事.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-8-2016 09:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2016 12:11 AM
来自手机
|
显示全部楼层
听说是家建在山上...发展商埋的地线不理想.... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 03:52 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2016 09:03 AM
来自手机
|
显示全部楼层
变态宝贝 发表于 1-9-2016 03:52 AM
建议避雷针和ESP都装,ESP敏感度调到敏感点.
好的..谢谢大家..... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 09:52 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 旭阳 于 1-9-2016 09:57 AM 编辑
住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!
建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!
不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要16mm2
实在不行的话打这种铁管下去! 10尺长足矣~!
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2016 10:07 AM
来自手机
|
显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 09:52 AM
住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!
建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!
不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要 ...
电工安装避雷针...种铜管5个地方...用仪器测最低10om...不能再低了..... |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2016 10:09 AM
来自手机
|
显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 09:52 AM
住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!
建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!
不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要 ...
大哥..你可以介绍我专业种铁管接地线吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 10:14 AM
|
显示全部楼层
不然就敲出房子的主干钢筋,用接地电阻测试仪测试电阻值是否低于 10Ω(最低要求)
如果处于 5Ω 左右可以考虑把接地接驳到混凝土钢筋
以上这种方法需要专业电工操作,并测量评估可行性!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 10:37 AM
|
显示全部楼层
铜管要比较粗的那种,如果还能再往深一点打的话建议使用接驳头两根接驳起来打下去!
用这种接头把两根铜棒接成一根,焊接!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 10:40 AM
|
显示全部楼层
没有,这种做法只有我们在做~!
这种用铁管来做接地的只有上一代电工用来处理接地不良土法!
以前的人还用水务局的自来水水管(铁制)来当接地呢!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2016 10:55 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-9-2016 03:39 PM
来自手机
|
显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 10:40 AM
没有,这种做法只有我们在做~!
这种用铁管来做接地的只有上一代电工用来处理接地不良土法!
以前的人还用水务局的自来水水管(铁制)来当接地呢!
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-1-2021 09:34 AM
来自手机
|
显示全部楼层
https://mobile.twitter.com/patton6966/status/1268938269372428290 Washington Monument |
|
|
|
|
|
|
| |