查看: 1656|回复: 14
|
翻新家墙壁出现裂痕
[复制链接]
|
|
|
请问各位师傅,我最近懊恼着这件事,请大家帮帮忙。
我翻新家现在墙壁出现裂痕,
翻新家才大约一年,但四处出现裂痕,大多是二楼。
裂痕都得打横,有的打直,有的天花板边,有的墙角
现在有出现漏水,好像是防水做不好。
那位师傅可以提供意见?
谢谢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 04:27 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 07:30 PM
|
显示全部楼层
|
你的墙因该没有stevener,一般上每宽10尺高10尺就要有Stevefener在中间拉住和巩固砖块。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-9-2014 08:48 PM
来自手机
|
显示全部楼层
什么是stevener?对咯,我家是加建的,在雪隆
现在有什么办法补救?裂痕变的越多了,也开始很明显。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 08:59 PM
|
显示全部楼层
有位老师傅跟我说过,这种问题,不是做过,就是等它多一两年,裂到尽才补回。
不然补了在短时期会再裂。
有照片看吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 10:02 PM
|
显示全部楼层
裂痕如果是横梁和砖墙的接口处,或者是柱子和砖墙的接口处,或者是stiffener和砖墙的接口处,这类的裂痕如果不是太严重可以不必担心安全问题。这类问题的存在是因为接口处没塞满沙灰,或者两者没铁网(wire mesh) 连接,柱子/stiffener就是没出铁支拉着砖墙,因为构造震动/冷缩热胀而引起的裂痕。如楼上一位大大的建议,等日子久了裂够了再补救。可以用带胶质的filler或者有胶质的漆料把它盖掉。
然而,楼主这样的形容,好像问题有点不那么简单。如果这类的裂痕太多,可以是钢骨水泥的架构出现问题,尤其是原本是单层但上面加建,没计算到地基或底楼可承受的力。或者是横梁不能承受屋顶的重量,力直接转移去砖墙照成裂痕。
还有漏水的问题,是屋顶漏水?楼上厕所漏水?漏水处是水泥还是砖墙?如果钢骨水泥断裂,是很严重的问题了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 20-9-2014 10:01 AM
来自手机
|
显示全部楼层
二楼漏水应该是屋顶问题。
楼下漏水好像是防水做不好吧。
我都不是师傅。屋子还新新就这样。
那位师傅可以帮忙看看?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-9-2014 08:00 PM
|
显示全部楼层
屋顶漏水也许是瓦片盖不好,或者有些地方要盖flashing的没有盖。楼主的屋顶是瓦片的?斜度大吗?
防水做不好这个没办法的,要再修了。
建议找个老行家的师傅检查。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 20-9-2014 11:59 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-9-2014 09:06 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 21-9-2014 10:26 AM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-9-2014 08:28 PM
|
显示全部楼层
|
我可以看看,0126799302 mr phang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-9-2014 08:29 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-9-2014 08:29 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-10-2014 04:49 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
| |