查看: 3167|回复: 23
|
热水器电线突然出现烧焦,这样接法有问题吗?
[复制链接]
|
|
|
本帖最后由 tobuymore 于 10-2-2011 12:35 PM 编辑
我的热水器用了两个月,今天浴室突然出现烧焦味,才发现电线有烧焦痕迹,怀疑电线接错,因为它的接法是浅蓝色(热水器)接青色(墙壁),深蓝色(热水器)接黑色(墙壁)和褐色(热水器)接深蓝色(墙壁),如图:
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 12:37 PM
|
显示全部楼层
|
藍和黑對調了哦。。。熱水器不要開玩笑,會死人的。。。趕緊叫那個師傅回來接好好吧。照理才兩個月,還是under warranty的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-2-2011 12:40 PM
|
显示全部楼层
藍和黑對調了哦。。。熱水器不要開玩笑,會死人的。。。趕緊叫那個師傅回來接好好吧。照理才兩個月,還是un ...
淇淇 发表于 10-2-2011 12:37 PM 
真的对調?我也怀疑是接错,可是按颜色接都会接错,有这样笨的technician吗! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 01:21 PM
|
显示全部楼层
那天去买个电眼, 我就叫那个人加长电源的电线,那个人应该是接错+- , 结果那电眼烧掉了。 最顶不顺的是那个老板娘还和我说: 你看,很多工的哦~ (因为我一直和她减价)。
那时我真的很想酸她咯。 加长条+和-电线久也算了,接错弄坏了那电眼结果要重新弄过。敢敢和我说很多工。明明是你们自己功夫差,
开得一间店,只是弄个+- 也错 ,真的无语
比你的那个technician还笨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 01:59 PM
|
显示全部楼层
真的对調?我也怀疑是接错,可是按颜色接都会接错,有这样笨的technician吗!
tobuymore 发表于 10-2-2011 12:40 PM 
是的,對調了。。。也許那個technician色盲???你最好不要自己去對調回來,一定要叫他們來看清楚,不然他們說你自己動過手了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 02:08 PM
|
显示全部楼层
电线就这样暴露在外?
恐怖下  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 03:17 PM
|
显示全部楼层
为什么没安装个plug+socket?
朋友,安全第一。。。热水器不是开玩笑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 04:05 PM
|
显示全部楼层
这些东西不会就不要自己来 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 04:22 PM
|
显示全部楼层
热水机是AC, Live,neutral可以调转的,只要不要short到earth(青)就可了...
我比较怀疑是热水机本身的问题哦.. Amp太高cable才会黑掉...
叫卖你热水机的人来claim他包家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 04:25 PM
|
显示全部楼层
買便宜貨的後果  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 04:29 PM
|
显示全部楼层
接错有两种状况,第一开不到跳电,第二直接烧掉
看样子是wire/connecter AMP低,过热融化了,这就通常就是火灾的开始@@ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 05:39 PM
|
显示全部楼层
酱都可以接错。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 05:48 PM
|
显示全部楼层
热水机是AC, Live,neutral可以调转的,只要不要short到earth(青)就可了...
我比较怀疑是热水机本身的问题 ...
Gazat 发表于 10-2-2011 04:22 PM 
赞成。。。不过另外按plug比较好。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 05:52 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 06:21 PM
|
显示全部楼层
楼主!你的Wire Flexible好像很幼,是不是23/016?
建议用40/076或再粗一点的!
我对电不熟,不过通常我都建议客户这样! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 06:57 PM
|
显示全部楼层
3core wire 幼所导致的可能性比较高。heater用70的3core比较好
还有就是connector了,换较高amp的connector.
或者按一个15amp socket. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 09:59 PM
|
显示全部楼层
|
電線太細。。燒了。。換去粗的~ 而且手工超爛。。。copper全部曝露在外面~ 隨時死人的~ 別忘了水也是conductor噢~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-2-2011 10:07 PM
|
显示全部楼层
|
電線没有接错,1,電線太細加上没有锁紧,装个15A SOKET 吧! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-2-2011 02:20 AM
|
显示全部楼层
電線没有接错,1,電線太細加上没有锁紧,装个15A SOKET 吧!
loonchang 发表于 10-2-2011 10:07 PM 
是墙壁的电线细还是热水器的电线细?我的15A SOCKET是装在浴室外面,刚刚买一个20A的connector代替,不懂可以不可以? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-2-2011 09:30 AM
|
显示全部楼层
哇塞,很多水電工專家。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |