Staadpro 高手帮我。。。

[复制链接]
发表于 2-2-2007 11:23 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。(steel structure)

如果我有个8楼高的大厦,从左到右的 beam length 是 5,6 and 7m. Floor height 是 4.5m, interspan spacing 5m, 那么我要把每一楼的 slab design 成 one way slab (precast),我应该怎么办?我 staadpro 里面都弄不到的?那个 5 X 5m 的 slab 好像有问题。不能 assign 的?有没有办法呢?如果是 2-way slab 就没有问题咯!有图。。。

Figure 1 1-way slab

Figure 2 2-way slab

Figure 3 Column design

现在工作当中,每一楼的 column 你们是如何 design 的?每隔两楼就换 column size 吗?那么 external span 和 internal span 的 beam size 有没有分别?我懂每一楼的 floor beam 都是一样的。只有上面的 roof beam 比较小条。

那么大家 design 时候用的是什么 assumption? Sway? Non-sway? Simple construction? Semi-rigid? Rigid construction?

谢谢!

[ 本帖最后由 花心大萝卜 于 2-2-2007 11:25 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 2-2-2007 11:30 PM | 显示全部楼层
通常给马来西亚的 high rise, wind load 是多少?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 4-2-2007 12:34 AM | 显示全部楼层
原帖由 花心大萝卜 于 2-2-2007 11:23 PM 发表
如果我有个8楼高的大厦,从左到右的 beam length 是 5,6 and 7m. Floor height 是 4.5m,interspan spacing 5m, 那么我要把每一楼的 slab design 成 one way slab(precast),我应该怎么办?我 staadpro 里面都弄不到的?那个 5 X 5m 的 slab 好像有问题。不能 assign的?有没有办法呢?如果是 2-way slab 就没有问题咯!有图。


5 X 5m 的 slab 是two way slab
所以staad不能把load 像one way slab 一般分配

用手算后在input as UDL 吧...

应该会有secondary beam 吧, 5x5 的precast slab 好像重了一点。。。



现在工作当中,每一楼的 column 你们是如何 design 的?每隔两楼就换 column size 吗?那么 external span和 internal span 的 beam size 有没有分别?我懂每一楼的 floor beam 都是一样的。只有上面的 roofbeam 比较小条。

那么大家 design 时候用的是什么 assumption? Sway? Non-sway? Simple construction? Semi-rigid? Simple construction?


external span和 internal span 的 beam size通常是一样的

sway 或 non sway frame 的定意要看模型的deflection 和stiffness...

我也不大清楚,详情可在一些journal 找到...

steel structure 通常都是 Simple construction 或 Rigid construction...
Semi rigid 较少在本地施行因为缺少了semi rigid joint 的 experiment data...
不过steel construction institute 好象有出版一本书关于这
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4-2-2007 09:02 AM | 显示全部楼层
原帖由 GP664 于 4-2-2007 12:34 AM 发表
5 X 5m 的 slab 是two way slab
所以staad不能把load 像one way slab 一般分配
用手算后在input as UDL 吧...
应该会有secondary beam 吧, 5x5 的precast slab 好像重了一点。。。


谢谢!UDL。。。我试一下。也不是说一大片 5*5的啦。可能每一片1*5,有5片呢?我不懂。放上去加75mm topping,这样子瓜。。。这个就是没有工作过的烦恼来的。。。

这么说通常人家在site用的member都是一样的咯!容易/不会弄错?可是有时候很浪费的。虽然说有时候 semi-rigid 的 size 会小一点点,可是花费的时间来算这个真的有一点。。。
回复

使用道具 举报

发表于 23-11-2009 01:09 PM | 显示全部楼层
design highrise用staadpro好还是etabs?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册