各位论坛里的大大,我有几个关于冷气的问题希望获得答复。
1. 根据BTU计算出来的,我家客厅需要2.7马力的冷气,按理应该就是装3马力,我的疑问是,装3马力的一驾还是装1.5马力的两架,两者有差异的吗?
2. 冷气的compressor如果不要放在前面car porch,拉倒楼上阳台旁边,则高过室内机,这样子会有问题吗?(如果可以这样做,有什么需要特别注意的?)
如果做不成那样,替代方案很大可能就是拉长冷气管接到屋子后面,冷气管太长除了安装价钱的问题,技术上会不会出现例如比较慢冷还是什么的问题?
当然,最下下之策就是装在car porch大门旁边那面墙,但这肯定会使到car porch很热和很吵。
3. 冷气管不conceal进墙内,通过天花板啦出去,一样面对冷气管高过室内机的疑问,这样会有问题吗?
由于我也没那么快装修,至少还要等上一两年的时间,现阶段问是因为冷气机的位置和设置等都会影响到设计概念,本人没这基础知识,如果叫冷气佬来问问恐怕会不好意思(因为都还没打算动工),所以希望可以获得帮助。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-8-2014 10:33 PM
|
显示全部楼层
你家很大,呵呵。
1。当然有分别。基本上两台的air distribution比较好,比较静,比较省电。但安装费维修费比较贵,也可能比较不好看。
2。基本上是不建议啦。怕你的compressor可能OVERLOAD,也可能影响到真实的表现。但本身没试过之类的测试,明确地答案我给不到。但我相信如果差别不大(少过20cm,应该没什么影响)。
铜管太长要注意铜管的隔温保护,不然可能因为露水而带给你麻烦。比较长的铜管需要比较多的冷媒,如果charge进的数目是对的,基本上没什么问题。就是可能考虑到压力差的问题。只要是厂家的建议范围内,应该是ok的。通常建议5~12m, 厂家保证的可能去到15m, 20m 和30m。
3。只要差别不大,没问题的。好像上面说的,insulation要做得很好。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-8-2014 10:42 PM
|
显示全部楼层
我只会回答你第一题而已。
一定要用两架 1.5 ,因为万一其中一架有问题,你还有另一架顶上。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-8-2014 11:02 PM
|
显示全部楼层
忘了说一件事。通常真正的 cooling capacity 是大概 rated的90%, 而且是在5/7.5m 铜管的长度,室外温度35摄氏度。就是说,如果室外温度高过35摄氏度,那可能连80%都有问题。所以切记,不要让阳光直射你的室外机。影响非常非常的大。不只不够capacity, 还浪费电,也缩短mechanical parts的寿命。
第二,通常冷气机的capacity只在5m 或7.5m的长度下测量。取决于地区或国家。在这个长度之外的,都是未知数(当然更低)。那些需要补充的冷媒只是确保你的冷气机没问题,不保证它的制冷表现。
也就是说,综合以上主要三点(当然还有其它的),千万不要太相信rated capacity,所以买冷气机时,就好买的冷气机的制冷能力和你计算的有一定的margin。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-8-2014 11:04 PM
|
显示全部楼层
wen_1022 发表于 13-8-2014 10:33 PM 
你家很大,呵呵。
1。当然有分别。基本上两台的air distribution比较好,比较静,比较省电。但安装费维修费 ...
客厅是有点阔,而且这计算是已经把饭厅和客厅用一道墙隔开来了。
如果按照屋身长度计算,直通到后面差不多就是40尺,所以应该是12M - 15M的范围内。
再问问你一下:
隔温保护是不是担心因为铜管冷却所以会有水滴漏?我看人家装冷气多数都是用类似黑色塑胶的东西包住pipe的,所以是不是就那样子?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2014 09:31 PM
|
显示全部楼层
对,防止露水。但也减少热能吸收,这样就能提升制冷能力。
很多人贪方便,就把两个铜管包在一起。其实正确的做法是包着小铜管,再一层把两个都包着。 |
|
|
|
|
|
|
| |