教你如何测试热水器的 ELCB (自动切断电源功能)
[复制链接]
|
|
发表于 30-11-2013 12:25 AM
|
显示全部楼层
Dandelion88 发表于 29-11-2013 02:02 PM 
Smart 系列有 auto test funtion, 基本上就不需要 manual test 了。
18i 的是 DC pump, 静音, pump 保 ...
谢谢,想要买18i的,就是为了这个Auto Test功能,倒不觉得它的外形有多美。心里有点担心它的shower head和handle都是金属的,可能会比较危险,不过如果ELCB没问题的话,就应该不要紧了吧?
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-11-2013 01:56 PM
|
显示全部楼层
shirakawa 发表于 30-11-2013 12:25 AM 
谢谢,想要买18i的,就是为了这个Auto Test功能,倒不觉得它的外形有多美。心里有点担心它的shower head和 ...
18EP 也是有auto test 的功能,全部 Smart series (code: 18 开头的) 都有这个功能。
不用担心,shower head和handle 都不是金属的,而是ABS。如果是金属的,Sirim 都不可能给他们通过了。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-11-2013 06:22 PM
|
显示全部楼层
谢谢分享,还有问题要请教LZ
就是要怎样分辨水流的大小 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 2-12-2013 04:47 PM
来自手机
|
显示全部楼层
vivasjack 发表于 30-11-2013 06:22 PM
谢谢分享,还有问题要请教LZ
就是要怎样分辨水流的大小
一般 landed 屋子,比如双层排屋, 楼上厕所的水压都低,因为tanki 就在上面,冲力不够。所以,一定要有 pump 的热水器。除非有安装 booster pump 或有改过喉。
公寓方面,如果 tanki 距离你家有五层的距离,一般不需要 pump 了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-2-2014 09:06 PM
|
显示全部楼层
谢谢楼主分享
刚刚试了下,我的热水和pump没有中断,是不是有问题了?.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-5-2014 12:51 AM
来自手机
|
显示全部楼层
我按test过后它确实停电了,但是按reset了还是不能重启,怎么办? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 10-5-2014 11:00 AM
|
显示全部楼层
wenwen2 发表于 10-5-2014 12:51 AM 
我按test过后它确实停电了,但是按reset了还是不能重启,怎么办?
你的热水器是什么牌子的呢?目前我们都没遇过这样的问题。或许你可以打给那个牌子的售后服务咨询。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-5-2014 09:59 PM
|
显示全部楼层
Dandelion88 发表于 10-5-2014 11:00 AM 
你的热水器是什么牌子的呢?目前我们都没遇过这样的问题。或许你可以打给那个牌子的售后服务咨询。
是轻轻按reset一下而已对吗?我看了这个报导后去试看结果。。。被我爸妈骂手多,我不知道该怎么办了啦 是alpha的牌子,我爸爸把插头拔掉后又重装还是不能启动。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2014 04:59 AM
|
显示全部楼层
wenwen2 发表于 10-5-2014 12:51 AM 
我按test过后它确实停电了,但是按reset了还是不能重启,怎么办?
呵呵
reset了,是不是有按钮没有推回去?
有些比较旧的是需要手动推回上去的

|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-5-2014 10:47 AM
|
显示全部楼层
wenwen2 发表于 12-5-2014 09:59 PM 
是轻轻按reset一下而已对吗?我看了这个报导后去试看结果。。。被我爸妈骂手多,我不知道该怎么办了啦 [/ ...
你可以打去 Alpha HQ 问问看。03-57406666
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-6-2014 12:47 PM
|
显示全部楼层
Dandelion88 发表于 14-10-2013 12:12 PM 
一般上符合 Sirim 规格的热水器都有。
Panasonic 的测试就跟这个不一样。
Panasonic的要怎样测试?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-7-2014 10:34 AM
|
显示全部楼层
我的ELB switch突然弹出来 按不回去怎么办? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-7-2014 12:15 PM
|
显示全部楼层
请问怎样测试热水器插头的地线,会让总电的ELCB跳? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-10-2014 09:30 AM
|
显示全部楼层
请问假如热水器用13A的插头, ELCB 的test 也应该会funcion 的对吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-10-2014 12:02 PM
|
显示全部楼层
你是卖alpha热水器的吗?ac和dc pump是dc声音比较静是吗?请问ac会吵很多吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-10-2014 02:17 PM
|
显示全部楼层
^kok^ 发表于 7-10-2014 12:02 PM 
你是卖alpha热水器的吗?ac和dc pump是dc声音比较静是吗?请问ac会吵很多吗?
AC 比 DC pump:
- 会比较吵
- 价钱会便宜
- 没有 DC 那么耐用
**我不是卖家
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-10-2014 12:39 PM
|
显示全部楼层
想请问。。。如果按了 test 之后,热水 & pump 中断,只有普通水流出。
可是 MCB 或 ELCB 没有跳。。。。那算是有问题吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-10-2014 01:07 PM
|
显示全部楼层
soyusa 发表于 7-10-2014 02:17 PM 
AC 比 DC pump:
- 会比较吵
- 价钱会便宜
我在找alpha和joven,你能介绍有pump和没pump的dc model吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-10-2014 02:02 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-10-2014 11:52 PM
|
显示全部楼层
soyusa 发表于 8-10-2014 02:02 PM 
从官方网站查看吧不会对你来说很难吧?
http://www.alpha-electric.com
我的意思是哪个model会比较好,因为太多model了,不会选 |
|
|
|
|
|
|
| |