你们好,我想知道下,我老公的旧家的ELCB箱的FUSE是两至三条电线sharing的,请问这样会影响它Trip的敏感度吗?(因为每当下大雨或小雨,ELCB都很敏感)我知道ELCB会跳才会保护家里的电器,可是每场雨都跳不下5次。很烦啦。
p/s:是否最好每个插头都应该让它们各自放在Stand Alone的Fuse呢?(ELCB的Fuse)
抱歉,我是电器知识的门外汉,请多多指教,谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2007 12:37 AM
|
显示全部楼层
回复 1# 的帖子
ELCB 是 对 地 漏 电 断 路 器, 下 雨 天 会 跳 电 表 是 有 漏 电 现 象, 如 绝 缘 体 不 良, 雨 水 参 透 导 至 电 路短 路 ;除 了 加 强 绝 缘 外, 别 无 他 法。 测 试 电 阻MEGGER TEST。。 最 佳 解 决 办 法。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2007 07:39 AM
|
显示全部楼层
原帖由 文卿 于 25-12-2007 11:20 AM 发表
你们好,我想知道下,我老公的旧家的ELCB箱的FUSE是两至三条电线sharing的,请问这样会影响它Trip的敏感度吗?
不是主因。。。
(因为每当下大雨或小雨,ELCB都很敏感)我知道ELCB会跳才会保护家里的电器,可是每场雨都跳不下5次。
如Rufus所说,漏电了。。。
有什么电线或电器淋到雨吗? 或屋顶漏水?或有什么户外的灯笼,灯之类的被雨喷到?
在修好前, 下雨如跳电了, 就不要再开回。。。等雨停了再开。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 26-12-2007 09:54 AM
|
显示全部楼层
谢谢rufus和pic的解说。
没错,我老公的旧家的屋顶确有漏水的情况。旧家也有二十多年了,请问各位我应该叫我老公换了整间旧屋的电线吗?(讯问过电器店,他们说至少要两千多来弄,很贵啦。)
请问rufus,MEGGER TEST贵吗?
我老公有跟我讨论到,想尝试换个大点的ELCB,但是我们想到如果换了也是同样的状况的话,此不很浪费钱? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2007 02:17 PM
|
显示全部楼层
原帖由 文卿 于 26-12-2007 09:54 AM 发表
谢谢rufus和pic的解说。
没错,我老公的旧家的屋顶确有漏水的情况。旧家也有二十多年了,请问各位我应该叫我老公换了整间旧屋的电线吗?(讯问过电器店,他们说至少要两千多来弄,很贵啦。)
请问rufus,MEGGER T ...
对症下药啊。。。屋顶漏水就要修啊。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-12-2007 09:48 PM
|
显示全部楼层
回复 4# 的帖子
如 果 是 专 业 电 工, 三 用 电 表 也 能 测 出 故 障 点 , 用 绝 缘 胶 布 包 好, 再 测 一 次。.......。。 超 过 0。5M ohm, 安 全 使 用 了。 只 算 工 钱 和 技 术 费。。 如 果 是 电 线 绝 缘 体 水 树 枝 老 化; 换 新 线 啦。 安 全 第 一, 金 钱 第 二 !ELCB 常 跳 电 会 坏 的, 每 个 月 要 按test button 确 定 正 常。 漏 水 问 题 要 解 决 才 是 重 点。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 27-12-2007 10:07 AM
|
显示全部楼层
回复 5# 的帖子
之前有修过一次了,当时修了之后,他们还射水测试给我们看,我老公就跟他们说,就是因为下大雨才漏,只是喷水是完全试不到正确的结果的,他们就给一个月的保家。刚好当时的确没有下太大雨,当然没有漏水。过后...我不想再说下去了。很不愉快的事发生了。(我们去叫他们看看到底是什么情况,他们就推三推四,还说不关他们的事)算了...
给蛇咬过,谁会不怕绳子。过后有再让些同行打过价钱来维修屋顶的事,他们全都很夸张,说什么换完全部的瓦片啦,使用特定的漆来油在瓦片上啦,有些更离谱,他们的价钱还包括什么“屋顶防晒措施”啦,
无论如何,感谢pic和rufus为我解答,谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-12-2007 10:33 AM
|
显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我的家以前也会漏水, 在下大雨时, 就爬上天花板上去看, 看水是怎样流进来的, 过后才知道这样修理。
有时是滴水, 暂时你可以放容器在上面“接”雨水。。
我是用那种1.5L 的雪糕的盒子, 刚好家里有很多, 最高纪录放了4~5个在天花板上。。。也不用管它里面的水, 过几天会慢慢蒸发掉~~
到我有空了, 才上去修理, 打矽胶之类的。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 27-12-2007 11:00 AM
|
显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我老公已经把有裂缝的瓦片换了,迟些(新年前)再试试去五金店找pic所说的矽胶之类的东西。
谢谢哦...pic. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-12-2007 04:39 PM
|
显示全部楼层
原帖由 文卿 于 27-12-2007 10:07 AM 发表
之前有修过一次了,当时修了之后,他们还射水测试给我们看,我老公就跟他们说,就是因为下大雨才漏,只是喷水是完全试不到正确的结果的,他们就给一个月的保家。刚好当时的确没有下太大雨,当然没有漏水。过后...我不 ...
放晒得是放 aluminiunn foil ???
建议用 pic 的方法试咯。 顺便铺一层朔廖来防止漏。 上面在放煮菜用的 aluminium foil , 又能隔热。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-1-2008 10:33 PM
|
显示全部楼层
回复 1# 文卿 的帖子
下雨,没响雷都跳,,,平时没跳,,90%漏水进去电灯,,,
没下雨,只响雷都跳,,, (黑火NETRUL SHORT EARTH 90%,60% ELCB 有问题
天气好用电量多都跳..99% (黑火NETRUL SHORT EARTH,1% ELCB 有问题
因为火线有开关控制.short earth 通常一开就跳…..
最好是给wireman 修理…. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-1-2008 10:28 PM
|
显示全部楼层
原帖由 文卿 于 26-12-2007 09:54 AM 发表
谢谢rufus和pic的解说。
没错,我老公的旧家的屋顶确有漏水的情况。旧家也有二十多年了,请问各位我应该叫我老公换了整间旧屋的电线吗?(讯问过电器店,他们说至少要两千多来弄,很贵啦。)
请问rufus,MEGGER T ...
不知道如果说电线的绝缘体不良会不会造成火患呢?别因小失大。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-1-2008 01:45 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2008 11:25 AM
|
显示全部楼层
借此楼问下,我想知道ELCB里的ELCB Rating是要如何计算?。。。因为我怀疑那位电工人员随便插进我的Elcb里。里面有个Fuse还是Share客厅的2马力冷气机+主人房的热水器。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-2-2009 11:12 PM
|
显示全部楼层
原帖由 uppersky 于 9-12-2008 11:25 AM 发表
借此楼问下,我想知道ELCB里的ELCB Rating是要如何计算?。。。因为我怀疑那位电工人员随便插进我的Elcb里。里面有个Fuse还是Share客厅的2马力冷气机+主人房的热水器。
有照片吗? |
|
|
|
|
|
|
| |