查看: 3393|回复: 8
|
Alpha Water Heater (13A 换去15)
[复制链接]
|
|
本帖最后由 Sims001 于 13-6-2017 10:01 PM 编辑
PJ家里的Alpha Water Heater 经过2年后又烧掉了
ALPHA的TECHNICIAN说是需要把13A 换去15,目前他换掉FUIS然后 BY PASS
请问大家是用13A还是换成15?
有好的ELECTRICIAN介绍吗?
(之前的ELECTRICIAN太懒惰了。。。有钱赚都不要来)
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-6-2017 10:50 PM
|
显示全部楼层
的确需要15A,但外面有红色开关,里面的热水机wayar直接by pass去插座就可以了,外面开关20A~ |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-6-2017 11:02 PM
来自手机
|
显示全部楼层
第一个问题: 13A 或 15A 的power point 处决于拉去DB整组电线的粗细,而不是因为fuse. 这不是换fuse或换插头插座就可以换的。
第二个问题 : 热水器坏,跟13A或15A 完全没有关系。只要功率和接线是适当的,13A完全没有问题。不适当的接线引起的问题不是热水器坏,而是电线发热,走火,严重的话就是火灾。
热水器坏,没说明到底是什么坏,什么烧掉,不便多说。不能排除纯粹产品设计不好或零件不符合所致。
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-6-2017 04:21 PM
|
显示全部楼层
插头一定要用15amp的,电线也换粗的。热水element本身用很多电,加上如果有pump,如果用13amp而且时常开负荷不了插头就会烧掉。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-6-2017 04:23 PM
|
显示全部楼层
@方块3
@神垂死
感谢你们的回复
问题是当初装修的时候,已经特地安装HEATER的插头了(那个红色四方的SUIS),想不到还是会发生这种烧掉的事情
历史重演
家里的热水器。。两架都是ALPHA牌子。。前后都烧过各自1次。。
请问有适合的ELECTRICIAN介绍吗?
我想一次过解决问题。。换WAYER还是换SUIS都可以。。。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-6-2017 04:35 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 Sims001 于 14-6-2017 04:46 PM 编辑
我找到以前装修的INVOICE了
哪一个?我找不到写WATER HEATER的。。
1) Lighting points using 2x1.5sq.mm+E pvc cable in Upvc conduit concealed
in wall inclusive 10A switch.(Brand-Clipsal or MK).
2) 13A power points using 2x2.5sq.mm+E pvc cable in Upvc conduit concealed
in wall inclusive 13A switch socket outlet(Brand-Clipsal or MK).
3) Air-cond points(1 hp to 2hp) using 2x4.0sq.mm+E pvc cable in Upvc conduit
concealed in wall inclusive 20A 2pole switch.
4) Ceiling fan points using 2x1.5sq.mm+E pvc cable in Upvc conduit c/w
ceiling hock and switch.
5) Supply and install 150mm 2x18w Plc down light fitting with glass.
6) Supply and install 12V 50 w Halogen light fitting.
7) Supply and install 1x36w fluorescent bare channel c/w colour 84 tube.
8) 60' ceiling fan using Brand KDK model:K14X8-GX.
9) Supply and install 250mm ceiling tape exhaust fan unit.
10) To replace existing lighting switch and 13A switch socket outlet.
a)1 gang 1way.
b)1gang 2way
c)2gang 1 way.
d)door bell switch.
e)13A switch socket outlet.
11) Supply and install distribution board 26 ways out put Mcb.
12) Supply and install light fitting 2 nos diakon light and 2 nos pandent light.
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-6-2017 10:40 PM
|
显示全部楼层
13amp插头说可以的人会被同行的人笑,不会的千万别说可以 ,烧家烧wayar没人可以救你,如果你热水机上面有个插座,换去15amp就可以了,热水机也换去15‘amp插头,如果不会,直接热水机by pass去插头,反正厕所外面都有个20amp的红色air cond switch~
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-6-2017 11:25 PM
来自手机
|
显示全部楼层
如果以前拉的热水器线是独立的插座,插座应该是15a的,三个圆孔的插座,2.5mm电线就行了,不是的话就从电箱拉过吧,安全第一 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-6-2017 11:38 AM
|
显示全部楼层
感谢大家,总算解决了
找回原装热水机的马来TECHNICIAN,然后买去五金店买15A插头,他来帮忙换了,包个青包给他过年。
|
|
|
|
|
|
|
| |