这种水喉bypass安装方式正确吗?
[复制链接]
|
|
本帖最后由 江 于 15-12-2016 06:20 AM 编辑
请教大家。。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-12-2016 07:18 AM
|
显示全部楼层
那个是bump 吗?
出水口怎么又接回缸去? 这样的话, 水会一直在循环流过bump又回缸里, 不是吗?
如果水位高, 不需要bump, 那水可以由那管直接进家里。
嗯, 不知道是不是这样。
期待高手指教。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 15-12-2016 08:02 AM
来自手机
|
显示全部楼层
黑色的是直接水,上tangki然后进兩间厕所,pump是预防水压不夠时才用,pump的前面有个check valve,我觉得有点不对,水喉佬说没问题。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-12-2016 08:56 AM
|
显示全部楼层
重要的是效果,试了效果怎样?有开pump和没开pump的效果。
感觉上好相效果不大。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-12-2016 11:38 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2017 04:56 PM
|
显示全部楼层
可是感觉水泵的进口和出口放一粒BYPASS会比较好,预防万一没水来不要经过水泵直接出口出去,出水口右边那条是去哪里的?搂住用到有问题? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2017 05:13 PM
|
显示全部楼层
黑色直接水 must have one valve there |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-5-2017 10:27 AM
来自手机
|
显示全部楼层
momothang 发表于 15-12-2016 08:56 AM
重要的是效果,试了效果怎样?有开pump和没开pump的效果。
感觉上好相效果不大。
因为我的直接水强,所以不需要用pump,开了pump也走不动,除非把自来水关小,可能旧pump的关系。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-5-2017 10:32 AM
来自手机
|
显示全部楼层
rick1130 发表于 2-5-2017 04:56 PM
可是感觉水泵的进口和出口放一粒BYPASS会比较好,预防万一没水来不要经过水泵直接出口出去,出水口右边那条是去哪里的?搂住用到有问题?
現在我做两个bypass,tangki和直接水,暂时没问题,还会再改,tangki拉多条去用洗衣机,因为tangki水没什么用到。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-5-2017 10:34 AM
来自手机
|
显示全部楼层
youleak 发表于 2-5-2017 05:13 PM
黑色直接水 must have one valve there
已经加了oneway valve,有时间上图大家硏究下。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-5-2017 10:49 AM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-5-2017 01:07 PM
|
显示全部楼层
很多人不清楚,水喉阀门就是所谓的 valve 必须是 full port 或者 full bore 才对。
市面上很多一片式的全部属于 reduce type valve。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 12-5-2017 07:23 PM
来自手机
|
显示全部楼层
仓底货 发表于 12-5-2017 01:07 PM
很多人不清楚,水喉阀门就是所谓的 valve 必须是 full port 或者 full bore 才对。
市面上很多一片式的全部属于 reduce type valve。
可以上个图看看吗?分别在那里? |
|
|
|
|
|
|
| |