佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 1940|回复: 20

求助..关于避雷针和避雷器

[复制链接]
发表于 31-8-2016 02:11 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家建在山上...面对雷击问题.....损坏了一些电器....
商家介绍避雷针.....请问有效吗?RM7000

image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 31-8-2016 02:15 PM 来自手机 | 显示全部楼层
装电老板介绍ESP(装在DB box里,雷击时电流不稳定DB box自动跳停电)安装楼上楼下RM3000左右....
请问大家这种装置有效吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 31-8-2016 02:18 PM 来自手机 | 显示全部楼层
belkin避雷插座呢?效果如何?谢谢大家.....
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2016 02:47 PM | 显示全部楼层
个人经验,装的正确,就算是便宜的避雷器也是ok的。反正都是准备拿来报销的。

楼主没有提到什么电器被雷击损坏?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 31-8-2016 03:47 PM 来自手机 | 显示全部楼层
digiambassador 发表于 31-8-2016 02:47 PM
个人经验,装的正确,就算是便宜的避雷器也是ok的。反正都是准备拿来报销的。

楼主没有提到什么电器被雷击损坏?

就LED downlight...石膏灯T5.....电视机.....
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2016 07:18 PM | 显示全部楼层
calvinteh79 发表于 31-8-2016 03:47 PM
就LED downlight...石膏灯T5.....电视机.....

雪柜? 洗衣机? 没事?

回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 31-8-2016 08:26 PM 来自手机 | 显示全部楼层
digiambassador 发表于 31-8-2016 07:18 PM
雪柜? 洗衣机? 没事?

没事..
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2016 09:03 PM | 显示全部楼层
那些坏掉的都是没有跑地线的,对不对?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 1-9-2016 12:11 AM 来自手机 | 显示全部楼层
听说是家建在山上...发展商埋的地线不理想....
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 03:52 AM | 显示全部楼层
建议避雷针和ESP都装,ESP敏感度调到敏感点.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 09:03 AM 来自手机 | 显示全部楼层
变态宝贝 发表于 1-9-2016 03:52 AM
建议避雷针和ESP都装,ESP敏感度调到敏感点.

好的..谢谢大家.....
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 09:52 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 旭阳 于 1-9-2016 09:57 AM 编辑

住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!

建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!


不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要16mm2  

实在不行的话打这种铁管下去! 10尺长足矣~!
20160630_123529.jpg

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
digiambassador + 5 这个好!!!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 10:07 AM 来自手机 | 显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 09:52 AM
住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!

建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!


不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要 ...

电工安装避雷针...种铜管5个地方...用仪器测最低10om...不能再低了.....
image.jpeg
image.jpeg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 10:09 AM 来自手机 | 显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 09:52 AM
住在高山的房子常面临接地不足问题!
避雷器的原理离不开接地,如果接地电阻不标准,再贵的避雷针也无济于事!

建议请专业电工使用接地检测仪器检测接地电阻值!


不足的话有必要“种”过新的接地!
导线要 ...

大哥..你可以介绍我专业种铁管接地线吗?
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 10:14 AM | 显示全部楼层
不然就敲出房子的主干钢筋,用接地电阻测试仪测试电阻值是否低于 10Ω(最低要求)
如果处于 5Ω 左右可以考虑把接地接驳到混凝土钢筋

以上这种方法需要专业电工操作,并测量评估可行性!
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 10:37 AM | 显示全部楼层
calvinteh79 发表于 1-9-2016 10:07 AM
电工安装避雷针...种铜管5个地方...用仪器测最低10om...不能再低了.....

铜管要比较粗的那种,如果还能再往深一点打的话建议使用接驳头两根接驳起来打下去!

用这种接头把两根铜棒接成一根,焊接!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 1-9-2016 10:40 AM | 显示全部楼层
calvinteh79 发表于 1-9-2016 10:09 AM
大哥..你可以介绍我专业种铁管接地线吗?

没有,这种做法只有我们在做~!

这种用铁管来做接地的只有上一代电工用来处理接地不良土法!

以前的人还用水务局的自来水水管(铁制)来当接地呢!
回复

使用道具 举报

发表于 1-9-2016 10:55 AM | 显示全部楼层
https://www.youtube.com/watch?v=OTkgIvin-U0

看看接地测试及测试棒的距离不同,电阻值的变化

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
calvinteh79 + 5 谢谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-9-2016 03:39 PM 来自手机 | 显示全部楼层
旭阳 发表于 1-9-2016 10:40 AM
没有,这种做法只有我们在做~!

这种用铁管来做接地的只有上一代电工用来处理接地不良土法!

以前的人还用水务局的自来水水管(铁制)来当接地呢!

谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 16-1-2021 09:34 AM 来自手机 | 显示全部楼层
https://mobile.twitter.com/patton6966/status/1268938269372428290 Washington Monument
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 23-11-2024 03:42 AM , Processed in 0.124879 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表