我想问问各位,single phase 电力足够同时开4架冷气吗?
因为我家在重起,装修佬问我要不要拉 three phase 电。
但是要15k,我负担不起,可是又怕single phase 不够用。
如果可以同时开4架冷气我就够了的。
一架2马力,3架1马力的。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 12:34 AM
|
显示全部楼层
Single and 3 phase 与电力供应根本两回事。
换掉你的contractor.
不老实。
换掉肯定不后悔。人渣contractor. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 04:03 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 huiyien74 于 28-12-2014 04:06 AM 编辑
我家也是3架1马力,1架2马力的冷气, 不过我们没换去3phase 电线。 我老公是electrical enginner, 他说没必要。 我觉得你用好一点的电线,电线有分几种等级。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 02:47 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 08:43 PM
|
显示全部楼层
我认为用 3 phase 电比较好 ~
你家的电器只会越来越多,到时候要麻烦就不好了 ~
冰箱和热水器有算下去吗?
牛你也买了,不差买多条绳子吧 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 08:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 09:59 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-12-2014 10:59 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-1-2015 01:51 PM
|
显示全部楼层
那个装修佬已经帮我起着第二层了。换掉会很麻烦。
他说给我本地电线,不是中国的哦。如果看电线可以知道什么等级吗?
他说开冷气的话就不可以开热水器了,不然会跳fius。
15k是拉3phase 电而已。
我有问为什么那么贵,他说电线从很远拉过来的。
我家打算按5架冷气。但是一起开的话应该是3架。热水器的话有两架。冰箱一个。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-1-2015 03:16 PM
来自手机
|
显示全部楼层
我错了 发表于 17-1-2015 01:51 PM
那个装修佬已经帮我起着第二层了。换掉会很麻烦。
他说给我本地电线,不是中国的哦。如果看电线可以知道 ...
Single phase or 3 phase 是tnb 的事啊。。。。电线回db 才是contactor 的工或者电线去meter ,如果他这样说多数是偷你db 的mcb , 可能如果你说single 他就几个线走一个mcb, 3 phase 他就一线一mcb , 但不关1 or 3 都是1线1mcb |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-1-2015 03:25 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-1-2015 10:21 PM
|
显示全部楼层
你应该详细的提供你现在建着什么样的房子—独立式还是排屋改建?
建在哪里?--市区还是郊区?又或者是 很山笆的地方 ?
你打算电表装在屋缘还是在篱笆柱子外?离开你的 Distribution Box 多远? 是 underground 吗?你的拉电佬答应你用16mm, 25mm 还是 35mm 4 core arm cable?
那15千有包含更换 3 phase Distribution Box 的费用吗?
及有包含申请电表的跑腿费,杂费(deposit ,Caj Sambungan )在内吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-1-2015 11:33 PM
|
显示全部楼层
叫你的拉电老收皮好了,才四架冷气要拉3phase 电,还开你15千。 一马力冷气才用700w ++ ,2马力的才1.4Kw 罢了,就算你同时间开到完所有冷气都用不到4KW 的电 。我看那个拉电老肯定很会骗吃的,最主要的是用好的和够粗的电线,还有的事叫拿拉电老一架冷气用一个MCB 就没问题了~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-1-2015 12:10 AM
|
显示全部楼层
你有考虑到其他电器如 灯,冰箱,热水壶,水泵,热水器,电视,风扇等等吗?如果说大日子家庭成员全回来或家中办喜事需要电器全开,single phase 真的够用?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-1-2015 12:37 AM
|
显示全部楼层
等一盏 80w 如果时省电或LED 不过20W ,冰箱 400w ~500w ,热水壶 &热水器 1500w ,水pump 一马力 700w, 电视120w ~ 150w (LCD 40"),风扇 60w~ 150w 。 TNB 240V 可以供应12kVa 。一粒single phase ELCB 可以 40A = 9.6kVa
除非你全部开到完,full operate (冷气全开16度,全部热水壶一直衮,全部热水器一直用,水pump 跑到尽,全部电视亮度开到尽,全部风扇开最大,全部冰箱开着门不要关)
不然我想像不到你是怎么可以用到跳电咯~
1kVa = 1000w
1A = 240w
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-1-2015 08:35 PM
|
显示全部楼层
我是建在市区的。双层排屋来的。
他说15k包完跑腿,申请。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-1-2015 08:37 PM
|
显示全部楼层
那我应该没有全部一起开到那么夸张的。
如果他来按电线的时候我要注意什么呢?怎样看他的wayar好不好?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-1-2015 11:08 PM
|
显示全部楼层
Single 或3 phase 都可以,3phase的电费会比较便宜. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-1-2015 11:34 PM
|
显示全部楼层
这个就要去到专卖电零件的店请教老板了,在这里很难说清楚,要看wire的粗细,里面有多少条铜线,铜线有多粗,
看看图片的,这是一小部分罢了,
2马力的冷气或用比较够力电的,我建议用16mm 的 ,其它的10mm 足够了~
|
-
Wire
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-1-2015 12:00 AM
|
显示全部楼层
我现在才知道3phase 比较便宜,一直以为3phase 大电的话电费会比较贵。
|
|
|
|
|
|
|
| |