查看: 4703|回复: 24
|
RCCB 问题~
[复制链接]
|
|
|
想请问各位, 家用rccb 4poles的可以安装40 amp 300mA , 会太大吗?普通家用是不是通常都100mA而已, 300mA的会太大导致没能保护电器吗? 我哥家时常会跳电,可是不是个人家问题, 而是整栋condo的都是这样。 他家现在用着的是30mA而已, 然后邻居说必须要换rccb, 邻居家的wireman帮她装300mA,之前的也只是30mA而已。
想问问看家用的rccb如果装300mA会太大不好吗? 还是应该装100mA就可以了?
谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-9-2011 11:40 AM
|
显示全部楼层
没人能回复我吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2011 12:18 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-9-2011 03:23 PM
|
显示全部楼层
回复 3# samho0123
家用通常是用100ma的
samho0123 发表于 13-9-2011 12:18 PM 
如果wireman帮我按300mA的可以吗? 会危险吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2011 07:32 PM
|
显示全部楼层
回复 4# chunyam88
朋友:wireman帮你按300mA的可以吗? 会危险吗?
300mA一般来讲是工业用途。
其实30mA是比较贵的。新加坡和欧美各国的标准都是30mA。
马来西亚的则是100mA。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2011 07:36 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2011 07:39 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-9-2011 08:47 PM
|
显示全部楼层
之前,我家里也是这样的状况,后来朋友说!换掉一粒全新的ABB,问题解决了,朋友告知RCCB是有寿命的!(Trip)太多次就不准了,在外国,为了安全,隔两三年就换掉,安装新的了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-9-2011 01:53 PM
|
显示全部楼层
回复 4# chunyam88
最好用100ma......因为300没这么敏感 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-9-2011 05:04 PM
|
显示全部楼层
好的, 谢谢各位的帮助~~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-9-2011 11:00 AM
|
显示全部楼层
回复 samho0123
如果wireman帮我按300mA的可以吗? 会危险吗?
chunyam88 发表于 13-9-2011 03:23 PM 
那个Wireman 应该是无牌的, 或无良的。
万一漏电, 比如有人触电, 要300mA 才跳闸, 可能一命呜呼了。
RCCB, ELCB 跳闸, 一定是有原因的, 可能是品质不良, 地线不良, 漏水或什么其他原因导致的, 没有找出原因而任意加大, 并不是解决问题的方法。 你换个Wireman吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 17-9-2011 08:53 PM
|
显示全部楼层
回复 11# pic
那个Wireman 应该是无牌的, 或无良的。
万一漏电, 比如有人触电, 要300mA 才跳闸, 可能一命呜呼了 ...
pic 发表于 16-9-2011 11:00 AM 
请问pic版主, wireman说因为我哥家是用大电, 所以才要安300mA的。
请问这样对吗? 会危险吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-9-2011 10:22 PM
|
显示全部楼层
回复 pic
请问pic版主, wireman说因为我哥家是用大电, 所以才要安300mA的。
请问这样 ...
chunyam88 发表于 17-9-2011 08:53 PM 
换了那个wireman吧。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 24-9-2011 05:45 PM
|
显示全部楼层
RCCB 会跳,是因为current leakage的问题,不是因为用电多,还是少的问题,建议你还是用100mA的RCCB,牌子换去Merlin Gerin或Hager,因为它们有surge protection。还有,建议你们和管理层沟通,相信是因为你们grounding的impedance太高了,所以才会影响到你们家里。。
还有另外一个可能,就是,你们电房的neutral earth也出现了问题,有必要叫专业的人士来check check. 希望以上的意见可以帮到楼。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-9-2011 07:06 AM
|
显示全部楼层
回复 14# tkfoong
tkfoong, 你说:Merlin Gerin或Hager,它们有surge protection。
这点你是哪里道听途说来的?请教…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-9-2011 10:10 PM
|
显示全部楼层
回复 15# hcting72
你亲自拿个HAGER的RCCB看看就知道了。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-9-2011 09:00 AM
|
显示全部楼层
回复 hcting72
你亲自拿个HAGER的RCCB看看就知道了。。
tkfoong 发表于 29-9-2011 10:10 PM 
我已经亲自拿个HAGER的RCCB看了,看不出它有SURGE Protection,还是要拆开它?
又或者你是信口开河? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-9-2011 09:10 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-10-2011 02:30 AM
|
显示全部楼层
算了吧,没有就没有。。
tkfoong 发表于 30-9-2011 09:10 PM 
请问surge 和 surge protection是什么意思,定义? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-11-2011 10:33 PM
|
显示全部楼层
如我所知,surge就是current在特别的情况下发生瞬间的起伏。。
如果RCCB/ELCB有surge protection,那么在发生以上的情况就不会跳。。
希望可以帮到你。以上的发表纯属个人意见。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|