有谁会计算那个时间吗?

现在我有一个ups如下:Output

Output Power Capacity :980 Watts / 1440 VA


Max Configurable Power :980 Watts / 1440 VA


Nominal Output Voltage :120V


Efficiency at Full Load :95%


Output Voltage Distortion :Less than 5% at full load


Output Frequency (sync to mains) :47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal


Waveform Type :Sine wave
Battery Type
Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof




然后,我有一个100 - 240 V 的电器, 请问,如果在没有电的情况下和UPS的电池是满的,我的电器能够顶多长时间?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 1-3-2011 07:46 PM | 显示全部楼层
Waveform Type :Sine wave

如果是真的: True Sine wave的话, 那么你的UPS应该算是很高级的。。
一般廉价的UPS是Modified Sinewave

然后,我有一个100 - 240 V 的电器, 请问,如果在没有电的情况下和UPS的电池是满的,我的电器能够顶多长时间

没有办法解答。
按你的电池的电量的大小 (AH), 和你的电器的使用功率而定。

最好把你的应用讲出来, 用在哪里, 做什么用途, 为什么要用UPS。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-3-2011 09:46 AM | 显示全部楼层
如果是真的: True Sine wave的话, 那么你的UPS应该算是很高级的。。
一般廉价的UPS是Modified Sinewav ...
pic 发表于 1-3-2011 07:46 PM



情况是这样,一个hp r3000xr的ups(Spec), 有8个cisco 2800路由器(100 - 240 v).
用于server room, 我想知道能顶多久?

谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2-3-2011 11:41 AM | 显示全部楼层
情况是这样,一个hp r3000xr的ups(Spec), 有8个cisco 2800路由器(100 - 240 v).
用于server room, 我想知道能顶多久?
lieweffect 发表于 2-3-2011 09:46 AM

还是一样没有办法告诉啊。。。。你的路由器 耗电量多少?

下面是你提供的Spec
Typical Battery Runtime at 50% Load (1150W)= 12min
Typical Battery Runtime at 100% Load (2250W)= 5min

Power Output (VA /Watts)                                                
Low Voltage AF422A:  2880 / 2700                                                
Low Voltage AF425A:  2400 / 2250
=========================
下面只是完美的理论数值, 只是参考而已, 不是"一定"

1. 假设你的路由器 耗电量是20W
8 x 20W = 160W

2250W = 5min
160W = 大概70min 吧。。。

1150W = 12min
160W = 大概86min 吧。。。 (1150/160) x 12= 86min

============================
2. 假设你的路由器 耗电量是50W
8 x 50W = 400W

2250W = 5min
400W = 大概22min 吧。。。(2250/400)x 5= 22.5min

1150W = 12min
400W = 大概34min 吧。。。 (1150/400) x 12= 34.5min


=========================
再一次, 上面是理想的数值, 实际时间会更短, 因为UPS 他本身也消耗电力。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-3-2011 01:17 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 lieweffect 于 2-3-2011 01:19 PM 编辑

谢谢你提供的资料,感激不尽
要怎样知道路由器的耗电量呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2-3-2011 03:51 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 2-3-2011 04:07 PM 编辑
谢谢你提供的资料,感激不尽
要怎样知道路由器的耗电量呢?
lieweffect 发表于 2-3-2011 01:17 PM


最准确的就是你用Watt meter 测量。。
最简单的就是你看看你路由器的Adaptor 的功率
比如下面那个 Input, 看不清楚。。好像是124~163VA



下面这个好像是7W



停电的时候, UPS 的目的是给你安全关机, 避免资料流失。。。而不是给你继续使用下去。。
所以一般的UPS 都只是10~20分钟, 已经很足够了。。。
一些其他UPS 的另一个功能是当输入电压不稳定的时候, 测查到后, 用电池供电,提供稳定的电压给电脑。。。

或你的应用是什么?你打算做什么?可以讲吗?
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 2-3-2011 10:34 PM | 显示全部楼层
就如你所说,安全关机,避免资料流失和避免short circuit而导致器材损坏。
谢谢你
回复

使用道具 举报

发表于 3-3-2011 01:44 PM | 显示全部楼层
就如你所说,安全关机,避免资料流失和避免short circuit而导致器材损坏。
lieweffect 发表于 2-3-2011 10:34 PM

那么, 你需要多长的时间来安全关机?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 4-3-2011 10:03 AM | 显示全部楼层
最好能过有30分钟
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2011 11:34 AM | 显示全部楼层
最好能过有30分钟
lieweffect 发表于 4-3-2011 10:03 AM


实际操作测试是最准确的。。。
是工厂吗? 如是, 等哪一天production Shutdown 的时候测试


看能不能外接Power Bank 来延长。。
回复

使用道具 举报

发表于 8-4-2011 08:40 PM | 显示全部楼层
谢谢你提供的资料,感激不尽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 23-2-2025 02:49 PM , Processed in 0.104843 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表